看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請參考圖片 1.外層: https://imgur.com/a/9yzSA7S 2.漏水內部: https://imgur.com/a/X99rHc9 在排風孔下有一整個樓層的進水管,進水管用水泥包覆, 從側邊開孔看,其中有兩根有看到接縫處漏水, 不想整個水泥打掉原因是,黑色管線是瓦斯管, 而且也擔心不小心把水管弄破, 這種情況用塑鋼土黏接縫處有用嗎,或是有其他推薦方式,感謝。 3.問題存在時間: 三年以上 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.71.80 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1729587469.A.E54.html ※ 編輯: troyyuan (1.169.71.80 臺灣), 10/22/2024 16:58:45
O10lOl01O: 不是都用silicon嗎10/22 17:16
markhbad54: 給水管無法用修補的,壓力太大撐不住10/22 19:22
dream4magi: 在頂樓水壓還好吧? 在家中就比較大10/22 20:38
fo11ow: 現在麻煩的地方在於 你無論用什麼方法 現有的水壓都會把未10/22 21:40
fo11ow: 乾的連接方法撐開 等於是活水作業了 除非你有辦法總閥關掉10/22 21:40
fo11ow: 水漏光再作業 然後幾小時後再開10/22 21:40
總閥關掉幾小時不太可能
fo11ow: 那不然就是打水泥啊 小心慢慢打其實不大可能碰到瓦斯管10/22 22:36
看來只能這樣 ※ 編輯: troyyuan (1.169.71.80 臺灣), 10/22/2024 22:39:17
fo11ow: 主要是你那作業空間實在太小 不然水管膠 AB膠 其實乾很快10/22 22:56
fo11ow: 你水漏光 封好 半小時應該膠就乾了10/22 22:56
dream4magi: 看不懂這個管是在分戶水表的前面還是後面?10/23 12:08
在後面
kenbreak: 找水管修補的工班10/23 13:06
dream4magi: 在水表後面的話 水表那邊不是有分戶的水閥可以關嗎?10/23 21:07
有的 但沒標記哪個水管是哪一戶 維修應該是要短暫關總閥 ※ 編輯: troyyuan (114.136.192.112 臺灣), 10/24/2024 13:01:32