看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
遇到下雨天,冷氣牆下方會滴水, 懷疑是分離式冷氣後方的冷氣窗防水失效了,找師傅來看, 重打防水的話有兩個方法: 1.從裡面:要把冷氣拆掉 2.從外面:旁邊就有窗戶,師傅說要綁繩子出去打,但是感覺師傅覺得危險不太想做 請問各位大大,建議怎麼做比較好? 拆冷氣要找水電行還是冷氣行? ---- Sent from BePTT on my iPhone 12 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.226.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1729827508.A.1F4.html
jiankein: 沒現場圖,只好盲推方法3 10/25 12:15
fo11ow: 這年頭一堆發文的都以為我們會通靈 10/25 14:54
mossback: 也許只是冷凝水排放管堵了或是排水管鬆脫,確實附圖可 10/25 18:07
mossback: 能會好一些 10/25 18:07
ctrlbreak: 可能圖也要吊繩子出去拍才清楚, 只好選方法5了... 10/25 21:31