作者LauraRoslin (Am I A Cylon?)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 漏電斷路器是不是比較容易壞
時間Thu Oct 31 15:00:58 2024
大家好,
小妹最近也遇到類似問題,
成屋3年半,
士林電機漏電斷路器,
放在配電箱內
同迴路有:
熱水器(半室外工作陽台)
電冰箱
電視機
網路AP(目前沒有接)
今年6月開始會無預警跳脫,跳脫時間不固定,通常跳脫時只有電冰箱在使用,熱水器都是?
跳脫後都能正常復位,而且可以相安無事一陣子
9月初請水電幫忙換了一顆新的,之後接近兩個月都沒有問題,
但今天它又跳脫了.
1.之前換的時候水電建議可以換成不檢查漏電的斷路器,但考慮到迴路上有半開放陽台的插
2.會是熱水器插座位在半室外,潮濕造成的問題嗎?
4. 如果是電器(冰箱或熱水器),
有可能會有時漏電有時不漏電嗎?
之前師傅是說如果電器漏電,斷路器扳回去馬上就跳開,不會像這樣。
5.如果要詳細排查,要找什麼哪一種專業的水電?要怎麼跟水電溝通?
先謝謝各位!
http://i.imgur.com/TZwhbUR.jpg
(最右邊)
http://i.imgur.com/lG6RSXx.jpg
(配電箱全圖)
※ 引述《submarineche (風的孩子)》之銘言:
: 問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) :b
: 問題描述(請詳述問題在哪):
: 是這樣的,小弟搬來新家已經3年了(新成屋,知名建商的電梯大樓),
: 前幾天台電在附近施工,所以在凌晨0000~0230停電,結果復電的時候,發現分電盤中的後
: 台開關壞掉,停電的時候我沒有將總開關關閉,想說凌晨且沒有開空調,用電量應該很低
: 有使用的電器大概只有電視機上盒、冰箱、無線AP。
: 建商配電的時候是使用漏電斷路器(如下圖)
: https://i.imgur.com/PLpyL43.jpg
...冰箱的食物QQ
請問大家接下來該如何處理?
1.之前換的時候水電建議可以換成不檢查漏電的斷路器,但考慮到迴路上有半開放陽台的插座(熱水器)...
2.會是熱水器插座位在半室外,潮濕造成的問題嗎?
3.如果要詳細排查,要找什麼哪一種專業的水電?要怎麼跟水電溝通?
先謝謝各位!
: 前幾天台電在附近施工,所以在凌晨0000~0230停電,結果復電的時候,發現分電盤中的後陽
: 台開關壞掉,停電的時候我沒有將總開關關閉,想說凌晨且沒有開空調,用電量應該很低,
: 有使用的電器大概只有電視機上盒、冰箱、無線AP。
: 建商配電的時候是使用漏電斷路器(如下圖)
: https://i.imgur.com/PLpyL43.jpg
: 分電盤長這樣
: https://i.imgur.com/JYCM6TH.jpg
: https://i.imgur.com/8O3NGLs.jpg
: https://i.imgur.com/tw0Pn1I.jpg
: 上面這圖的最下面那顆漏電斷路器就是這次壞掉的那個開關
: 我的問題是:
: 1.漏電斷路器是不是比傳統的無熔絲開關要來的容易壞?以前住在老家(30年的公寓)是使用
: 無熔絲開關,印象中30年來沒有壞過。
: 2.一般印象漏電斷路器是裝在潮濕易漏電觸電的地方(例如飲水機、洗衣機、蓄熱式電熱水
: 器),配在分電盤裡的用意不太懂。
: 3.其實搬來新家,分電盤內開關已經壞了2顆了(此次損壞是第二顆),上次壞掉是連台電停
: 電都沒有,是早上起床發現冷氣停掉了才發現是分電盤開關壞掉了(冷氣是變頻分離式冷氣)
: 。漏電斷路器這麼容易故障,配在分電盤裡不是很恐怖?會不會莫名其妙某天冰箱(非變頻)
: 的迴路開關壞掉?
-----
Sent from JPTT on my Samsung SM-G781B.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.18.199 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1730358060.A.2C3.html
※ 編輯: LauraRoslin (39.14.18.199 臺灣), 10/31/2024 15:02:46
※ 編輯: LauraRoslin (39.14.18.199 臺灣), 10/31/2024 16:25:52
→ dream4magi: 漏電電路器上面有指示窗顯示是不是因為漏電跳掉 10/31 16:56
→ dream4magi: 漏電什麼都有可能 10/31 17:03
→ dream4magi: 一樣是找水電 但漏電要找厲害的水電 10/31 17:03
→ dream4magi: 你可以先說你是要詳查特定迴路跟電器漏電 10/31 17:04
→ LauraRoslin: 它指示窗變成紅色就代表漏電嗎? 10/31 17:37
→ dream4magi: 是 都換過新的就該排除是漏電斷路器的問題 10/31 18:06
→ dream4magi: 有插座在室外 也有可能是潮濕或有水 電器插頭線的走向 10/31 18:07
→ dream4magi: 也要注意會不會讓水順著電線流入插頭 10/31 18:07
→ dream4magi: 也可以先將室外插座含插頭用塑膠袋+膠袋貼起來 10/31 18:08
→ dream4magi: 阻止水流入 觀察一陣子看不會不跳 10/31 18:08
→ dream4magi: 這種小漏電很難單次明確查到問題點 只能慢慢交叉測試 10/31 18:09
推 Rapacious: 你那顆斷路器 紅色的線能撥開拍一張給我看看嗎? 好像 11/01 03:21
→ Rapacious: 白線只有一條? 11/01 03:21
→ LauraRoslin: R大,我撥開來看後,下面有兩條白線。 11/01 19:44
推 Rapacious: 白線2條沒問題 這邊不懂的會接錯 11/01 20:08