看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
是這樣的,房間亮度不足,所以買了幾支 層板燈鎖在天花板的四邊。層板燈雖然有 自己獨立的開關: https://i.imgur.com/DLwa7A1.png 但我覺得滿醜的,且我想在進房間前就能 開燈(目前一顆主燈開關在房門外,旁邊還 能加2顆空間),與主燈開關整理在一盒內 請問如何將層板燈附贈的軟花線插進一般 壁燈開關呢?手邊沒有焊錫工具。 我大概的想法是:層板燈電源為房內插座 >將電源線其中一條分開剝線>拉至房門外 並新增一顆單切開關>再來回層板燈具。 以上不知是否可行,或請教專業前輩有更 好的建議,電源線11A,燈具為18W*6支 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.111.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1730368529.A.E8C.html
dream4magi: 建議你用單心線接開關,單心線再拉去層板接出一個插座 10/31 18:12
dream4magi: 燈再插在插座上 10/31 18:12
gtr8310: 剪小段2.0軟接硬插入或沒烙鐵用賴打烤再上錫,但大功率設 10/31 19:45
gtr8310: 備不要這樣搞 10/31 19:45
jetzake: 沒電烙鐵也不要硬弄 打火機可以接上的焊錫是"低溫錫膏" 10/31 22:09
jetzake: 這沒經驗不要自己弄 第一是買來也不會比較便宜 10/31 22:09
jetzake: 第二是弄不好燒爛電線皮之類的問題還是有的 10/31 22:10
jetzake: 要嘛學接線 要嘛去買wago端子之類的 10/31 22:12
Saren: 一般電子電路用的錫也可以用打火機熔 規格應該是226度吧 11/01 07:05
Saren: 實際上三百多度才熔的漂亮… 打火機沒問題的 11/01 07:05
Rapacious: 拉到門外最快的做法 走原電燈的位子近盒在出去外面 正 11/01 08:30
Rapacious: 常施工情況插座與開關位子不會相通 你會變成 11/01 08:30
Rapacious: 房內插座->房外插座->壓條去開關 11/01 08:30
Prokennex: 謝謝大大們,有些地方看不太懂,我再慢慢理解或畫圖。 11/01 14:55
Prokennex: 房內插座到房外是打算鑽洞走明線出去,看了一下目前房 11/01 14:55
Prokennex: 外開關,似乎必須再拉一組線,才能走牆內管路到天花板 11/01 14:55
Prokennex: ,與主燈同一個孔出來。 11/01 14:55
Prokennex: 1樓大大是說,盡量讓花線與單心線是在"線路段"的地方 11/01 15:01
Prokennex: 相接,避免花線接點發生在"開關"的地方? 11/01 15:01
dream4magi: 你的開關盒內有中性線嗎? 如果有的話 剩下兩格空間 11/02 01:38
dream4magi: 可以加裝一個開關跟一個插座 這個開關控制這個插座 11/02 01:38
dream4magi: 或是可以層板燈直接並聯目前的主燈 11/02 01:43
dream4magi: 如想切換的話可以加電子切換開關 11/02 01:43
Prokennex: 開關盒內無中性線,只有一根火線和接到天花板燈具的控 11/05 03:04
Prokennex: 制線;房門外亦無插座。若不想走牆內原管線再拉線的話 11/05 03:04
Prokennex: 似乎只能接房內插座了?或像上面大大建議的,房內插座 11/05 03:04
Prokennex: 再做一個插座,然後拉至房外由新增開關控制此插座,燈 11/05 03:04
Prokennex: 管則永久插在此插座上,聽起來好複雜哈哈。 11/05 03:04
saram: 盡量不焊接. 11/05 08:25