※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (修繕)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 天花板漏水 3.問題存在時間: 一個月 4.照片連結: https://i.imgur.com/kzZSDmT.jpeg 5.其他 : https://i.imgur.com/TCJuGap.jpeg 自上次颱風過後發現臥室二的天花板漏水,水是從圖中偵煙器的部分一直滴出來,但這中 間樓上都並沒有使用水源,已確認樓上並無水管破裂抓漏的說可能是陽台防水有問題,但 這中間並無人使用陽台也依然會有滴水的情形 不好意思想請問各位就給水圖來看,臥室二的上方真的無排水管線嗎? 自上次樓上使用陽台已經是三週前,如果沒人使用陽台也會一直有持續滴水的情形發生嗎 ? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.134.105 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1730619088.A.845.html ※ 編輯: zxc00099 (39.9.134.105 臺灣), 11/03/2024 15:31:51
jiankein: 這個出現孔在圖上的哪裡?圖的右半部是什麼? 11/03 16:37
zxc00099: 您好大概是紅色匡起來的位子,隔壁是一模一樣對稱的房 11/03 16:49
zxc00099: 型 https://i.imgur.com/GoI4a6v.jpeg 11/03 16:49
jiankein: 拔開偵煙器,看水是從水泥滲出來,還是從沿著電管來 11/03 17:28
zxc00099: 不好意思請問一下這兩者主要的區別是差在哪裡呢? 11/03 17:46
jiankein: 水泥的話,水源不會太遠,電管的話,就沿著電管找 11/03 18:06
Rapacious: 你拔起來後 那層警報沒響嗎? 沒響的話找到原因後記得 11/03 19:36
Rapacious: 通知物業 11/03 19:36
zxc00099: 謝謝樓上的回覆,他因為故障一直響所以才會拔起來 11/03 20:01
Rapacious: 通知物業先換新的接上去 目前這個情況是該樓層火警生 11/04 08:24
Rapacious: 效 很危險 11/04 08:24