看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 住家天花板,發現沒有燈具的八角盒,兩條線 一條測試12V,一條0V。 似乎和另一個頂燈共用開關,又或者我找不到開關。 打開另一個燈的開關後變36V。 請問這個能裝燈嗎?是什麼情況。 是我沒找到真的開關嗎? 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間(請用ctrl+Y消除此列) 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.152.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1732693432.A.DDB.html ※ 編輯: ggirls (27.53.152.56 臺灣), 11/27/2024 15:44:23 ※ 編輯: ggirls (27.53.152.56 臺灣), 11/27/2024 15:44:54 ※ 編輯: ggirls (27.53.152.56 臺灣), 11/27/2024 15:46:30
pohy960: 怪怪的 電表確定是好的嗎? 或許是電線破損漏電 11/27 17:58
GLUESTICK: 夜光開關? 關掉也會有電壓 11/27 18:48
dream4magi: 直流還是交流先講清楚 11/27 20:09
Forcast: 我家也是 11/27 21:51
fo11ow: 電壓這麼低 是夜光開關吧 很少聽過DC配在八角盒的 11/27 23:44
dream4magi: 開關有氖燈的話 開開關就會是正常110V 11/28 00:03
ggirls: 好奇為什麼不是110V。感覺開另一個頂燈影響了它的電壓, 11/28 00:23
ggirls: 但不是真的共用開關? 11/28 00:23
saram: 那是微漏電引起的,不要理他. 11/28 03:29
dream4magi: 有可能是感應電 11/28 11:24
saram: 交流電表有各種內阻(大小不一)量測時得到的伏特數不同. 11/28 14:12
saram: 但有電壓不代表有負載了. 11/28 14:13
dream4magi: 原PO可以接一個燈泡 之後再測量電壓 11/28 14:49
dream4magi: 如果是感應電壓 接上負載之後就應該測不到電壓了 11/28 14:50
saram: 自己試著劃一個等效電路圖,算一算.還有電壓表內阻很高的 11/29 09:03
saram: 那麼,你想像兩個高電阻體串連一起..... 11/29 09:04
saram: 那就是兩個加起來剛剛好110V的分電壓,不是嗎? 11/29 09:05
Forcast: 在天花板有點懶得量 12/10 16:51