目前查到法規 導線絕緣物溫度60℃,周溫35℃以下 同一導線管內之導線數 3條 4條 5-6條 2mm單心 18A 16A 14A 5.5mm^2 25A 23A 20A 有多一個出線盒想拉220V專迴(配電盤至少還有6P) 需求2個220V 最高 2600W + 300W 有買16A萬國插,2個是獨立鎖線 https://upload.cc/i1/2024/12/05/W1vi9e.jpg
方法A: 拉2條5.5平方 + 1條2mm接地 配 1個2P 20A,只能一迴接出來兩插頭用 方法B: 拉5條2mm,4火1地(若5條拉得進去) 配 2個2P 15A,有2迴 請問各位版友 方法A和B哪個比較好? 或者有更好的配法? 另外估狗起來為何220V專迴都是拉5.5平方? 2600W/220V = 11.8A,就算塞5條2mm,看法規似乎也夠了 11.8/14 = 85% 有什麼沒想到嗎? 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.226.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1733334487.A.A42.html ※ 編輯: ctedrpgo (114.32.226.135 臺灣), 12/05/2024 01:54:57 ※ 編輯: ctedrpgo (114.32.226.135 臺灣), 12/05/2024 02:04:02 ※ 編輯: ctedrpgo (114.32.226.135 臺灣), 12/05/2024 02:05:18
jiankein: 現場拉得過比較重要…. 12/05 06:50
a2828z33: 你在這邊講這麼長,根本很難有人看完…都嘛直接END 12/05 07:41
mcyangtw: 我是拉3火一中,然後插頭分3個110v(每個插頭分兩個迴 12/05 08:31
mcyangtw: 路)再明盒220v插頭 12/05 08:31
fo11ow: 真的是tl,dr 你直接算預計最高瓦數就好了 12/05 13:12
※ 編輯: ctedrpgo (114.32.226.135 臺灣), 12/05/2024 22:55:55 ※ 編輯: ctedrpgo (114.32.226.135 臺灣), 12/05/2024 22:56:36 ※ 編輯: ctedrpgo (114.32.226.135 臺灣), 12/05/2024 23:03:28
vwpassat: 改用2 inch 電管。 12/06 00:23
ctedrpgo: 用多餘預留的暗管應該只有4分… 12/06 09:37
nebulaforest: 220V烤箱隨便都超過3000W,通常是3600W 12/06 12:49
jiankein: 明線或鑿牆重配 12/06 12:50
jeffbeth: 看你是想燒線還是跳NFB,配5.5就是安全的問題而已 12/18 09:38