看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
如標題,只要壓縮機一啟動LED燈管就會閃一下 房間內其他桌燈、落地燈都不會閃,只有天花板的燈管會閃一下 房間只有兩個插座,應該兩個都是同迴路的,除溼機兩邊都插過燈還是會閃 自行爬文後本來式考慮裝電子式穩壓器 後來詢問水電的說法是裝了也沒用,只能走不同迴路 以下是我目前在考慮的狀況: (1)請水電多拉一條迴路 不確定這樣要多少錢?大概看一下好像2500~3500? 那這樣是不是換個防突波的延長線還比較省 (對水電不懂講錯抱歉 (2)也有爬文看到是燈管對電壓太敏感,換一種沒這麼敏感的就好 我現在用的燈管這是種 https://i.imgur.com/6PH1NVI.jpeg 請問有哪種燈管是對電壓比較不敏感的嗎? 或著除了以上兩種外是否有其他方式可處理? 預算有限希望不要是太貴的方法TT 感謝各位大大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.85.41.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1733729659.A.E28.html
dream4magi: 這是LED不是日光燈... 12/09 18:05
dream4magi: 可能的原因很多種 建議你先去查壓縮機啟動時 12/09 18:09
dream4magi: 電壓瞬間最低降到多少 12/09 18:09
※ 編輯: wei190704 (219.85.41.163 臺灣), 12/09/2024 18:11:15
dream4magi: 或是先換支別牌的燈管試試看 或許比較省錢 12/09 18:10
※ 編輯: wei190704 (219.85.41.163 臺灣), 12/09/2024 18:12:08
wei190704: 感謝提醒,已改標題和內文 12/09 18:13
chapters: 跟洗衣機同迴路也容易閃 12/09 18:21
kagayama: 我現在T8跟著推光屋的,實買30隻裝在工廠真的無頻閃, 12/09 18:33
kagayama: 就算Osram和Philips閃得像開趴它還是1/3200s看不出頻閃 12/09 18:33
kagayama: 有電錶的話真的最好也量看看電壓瞬降會到多少,不太大A 12/09 18:38
kagayama: VR可解但是要注意壓降程度和除濕機耗電量,可以的話還 12/09 18:39
kagayama: 是專迴比較好。 12/09 18:39
wei190704: 感謝各位大大建議,今天先換了燈管 12/10 20:19
wei190704: 雖然還是有閃但次數少多了,想再買個防突波延長線試試 12/10 20:19
wei190704: 猶豫買群加就好,還是要上蓋世特 12/10 20:20
wei190704: https://myppt.cc/YBATXt 12/10 20:20
wei190704: https://myppt.cc/eWkzXi 12/10 20:21
wei190704: 規格價格都有差,不知道是不是買群加就勘用了? 12/10 20:21
kagayama: 突波延長線以前小冰箱造成的音箱啵啵聲我試是無效..另 12/10 21:11
kagayama: 外你這個看起來比較像是電壓波動,有三用電錶還是量下 12/10 21:11
wei190704: 電錶本來有考慮要買,先查了怎麼用,看不太懂就沒買了 12/10 21:15
jeffbeth: 這個就是壓降過大的問題,我比較好奇的是電燈跟插座是 12/18 09:32
jeffbeth: 不是做同一迴路,先切NFB測試看看就知道是不是了 12/18 09:32
Forcast: 冰箱也會,也是壓縮機啟動的時候 12/18 14:05
Forcast: 螢幕會跳一下,可能沒接地的關係 02/04 16:03