今天早上第一次試水,師父發現門檻會些微漏水,補門檻防水,等明天再試水。 到了傍晚浴室周圍的水都往中間流,我以為洩水坡度要做在靠近出水孔的地方,怎麼浴室中間會是最低的地方? 拜託專業的板友指點。https://i.imgur.com/pqmf0Ly.jpeg ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.83.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1734170825.A.E5B.html
chair5566: 先跟師傅確認地磚貼硬底還是軟底? 12/14 21:29
chair5566: 打硬底的話試水排放後不應有積水 12/14 21:29
chair5566: 如果是軟底,貼磚施作時會再抓洩水坡度 12/14 21:29
chair5566: 不過還是要看前期有沒有設定磁磚計畫 12/14 21:29
chair5566: 磁磚尺寸多大、地排落水頭規格、壁地磚有沒有要求對縫 12/14 21:29
chair5566: 、排水口有沒有對到磁磚縫 12/14 21:29
sunnyzoe: 排水孔要對十字縫嗎? 12/15 21:45
maxidogkimo: 這樣硬底貼磚 會積水。最好跟師傅確認一下 12/16 04:46
pajero: 不應該積水的 不管軟底或硬底 施工無法100% 自然洩水最好 12/18 10:10
sony0955: 我記得貼磚才會抓泄水坡度。 目前沒貼 看會不會漏水仙 12/19 13:18