→ vaper: 要檢查nfb,有虛接掉電壓…12/24 00:48
不知道source在哪....
推 fo11ow: 其實你這邊最奇怪的是插頭後面還有電燈 你只需要一條中性12/24 00:52
→ fo11ow: 線 讓插頭後面直接接中型線回去 而不是經過燈泡那裡就可以12/24 00:52
→ fo11ow: 了12/24 00:52
對我也覺得奇怪,所以想要補正
→ dream4magi: 必然要多拉一條中性線過來的12/24 03:06
→ dream4magi: 況且現在的情況 迴路上有串LED燈泡 插座就算量的到11012/24 03:07
→ dream4magi: V那也只是插座沒有任何負載的情況 你這插座並無法正常12/24 03:08
→ dream4magi: 使用吧12/24 03:08
推 Prokennex: 藍色是天花板燈具的控制線吧?需要一條中性線回電箱。12/24 04:07
了解,就算110V,插座應該也沒辦法正常使用吧
推 chapters: 這原本是廁所電燈開關,插座是後來加的嗎?12/24 07:37
開關是梯廳的小空間照明
→ markhbad54: 這個迴路後面還有串接一個電器吧12/24 08:57
→ markhbad54: 不然你家該燒起來了12/24 08:57
不清楚,我只知道插座跟燈泡應該是一起的
→ markhbad54: 當開關閉合(導通)時,插座上即使有電器12/24 09:04
→ markhbad54: ,也因為閉合開關的電阻小,所以不流經開關。12/24 09:04
推 Forcast: 壓降@@?12/24 09:09
→ markhbad54: 開關打開(斷路)時,電流要經過燈流到下一個電器。12/24 09:12
→ markhbad54: 你用電表量到的93V實際上是電燈在電路裡的分壓,12/24 09:12
了解,燈泡吃掉20V
→ markhbad54: 後邊的東西分掉了20V左右。12/24 09:12
→ markhbad54: 如果假設你的LED燈是10瓦,那後邊的耗電約只有兩瓦12/24 09:21
→ markhbad54: 在未查明前先斷開線路不要使用吧12/24 09:22
https://imgur.com/nXFjhtb
捨抹負載都沒有的情況下電壓正常
https://mork.ro/N22td
只有在電燈有負載的情況下,關閉電燈瞬間切換到插座才會有降電壓的問題
※ 編輯: alen84204 (223.137.221.172 臺灣), 12/24/2024 12:11:30
→ markhbad54: 112V正不正常要跟其他迴路做比較 12/24 12:25
推 Prokennex: 開關關閉時,火線進入燈泡,經由藍色控制線利用牆上燈 12/24 13:45
→ Prokennex: 具、燈具後方中性線,誤打誤撞成了迴路,此時燈泡會亮 12/24 13:45
→ Prokennex: ,而燈泡開關就是左邊開關的角色;於是燈泡旁邊插座的 12/24 13:45
→ Prokennex: 電壓,就從燈泡出來,也就是串聯了。開關打開時,燈泡 12/24 13:45
→ Prokennex: 變成一條火線,此時打開燈泡開關,好奇怎不會有事? 12/24 13:45
→ dream4magi: 還以為你講吸頂燈 結果只是開關控制插座? 12/24 15:54
那個開關控制吸頂燈,然後開關並聯兩個插座
推 sky548971: 你把紅色藍色量看有沒有110 正常紅色跟接地會有 你應 12/24 22:58
→ sky548971: 該是缺中性線 12/24 22:58
有110V
推 dream4magi: 就算缺中性線 火線跟控制線量起來電壓一樣會是110的 12/24 23:10
有110V
※ 編輯: alen84204 (115.165.226.51 臺灣), 12/25/2024 13:08:28
推 ro910302: 問題不是該被侷限在插座跟開關上面,而是他上方燈具負載 12/26 18:02
→ ro910302: 的配線方式,為什麼會導致不開時候會有110v電壓,而且 12/26 18:03
→ ro910302: 還不是假電壓,而真的可以使插座負載動作 12/26 18:03
→ saram: 燈泡是傳統鎢絲型的嗎? 12/26 18:29