推 sony0955: 你沒有說目前線多粗...01/04 22:32
應該是1.6的
推 sony0955: 換breaker 意義不大啊...。breaker一直加大01/04 22:34
→ sony0955: 線不夠粗 不怕電線走火?01/04 22:34
如果沒重拉breaker就照原本安培換新,但這樣有意義嗎?
→ sony0955: 要換就連線一起換吧...01/04 22:35
→ saram: 佈雷甲01/04 22:40
→ saram: 這東西只能換小不能換大.會出事的.01/04 22:41
→ saram: 太大,簡直當乾關用,沒有保險功能.01/04 22:42
→ saram: 燒起來很恐怖.01/04 22:42
→ sony0955: 對啊 一直加大 電線耐不住 就走火了01/04 22:42
→ saram: 小公寓當時都配40A.因為他的入線出線都搭好了.01/04 22:43
→ sony0955: 換小還會跳脫 換大 不知道電流 線撐不住 就火燒了 01/04 22:43
→ saram: 入線是樓下電表出端到你家電氣箱這一段. 01/04 22:44
→ saram: 你自己不能改. 01/04 22:44
→ vwpassat: 沒增加迴路,只是抽換,還不如別亂花錢! 01/04 22:48
※ 編輯: wozmirror (101.9.102.29 臺灣), 01/04/2025 22:50:36
→ vwpassat: 同時做好 用途分流、區域分流,才有用! 01/04 22:50
推 sony0955: 那換 breaker 意義何在啊... 那個很難壞的東西 01/04 22:53
推 sony0955: 我也同V大 分區分流比較適宜 01/04 22:56
推 core168: 改成每個樓層都獨立電錶 01/04 23:00
推 gasboy: 我猜60A的進屋線就有問題了,你要不要先檢查進屋線粗細能 01/05 14:16
→ gasboy: 不能用到60A, 01/05 14:16
→ saram: 要向台電申請變更. 01/05 22:01
→ dream4magi: 可以換NFB跟面板插座 如果有DIY能力的話花費不高 01/07 05:43
→ dream4magi: 插座夾持力也是與用電安全高度相關 01/07 05:44
→ ballcat: 1.6?那換斷路器作啥?搞笑歐? 01/08 18:50
推 royalhum: 1.6….嚇死人 01/10 01:45