大大們晚安 今天安裝電燈迴路時發生一些狀況 目前還沒能確切想出原因 總之我陸續裝點燈及開關 安裝到廁所開關 包含一個我多拉一條中性線想新增的插座(是同一迴路的中性線) 安裝完測試時附漏電斷路器就跳了 陸續檢查找不到原因 我就一個一個拆除開關跟燈具 最奇妙的是我全都拆了 打開斷路器還是會跳 有做一些零件更換的交叉比對 斷路器應該是沒問題 另外有試著就用沒有漏電功能的NFB 確實就可以供電 不過有一個小插曲是我換了NFB後有另一樓層迴路在我插這個插座時附漏電斷路器跳脫 目前感覺是排除了短路 以及斷路器有問題的可能 有大大能隔空抓藥可能的問題 或提示一下該怎麼查問題嗎 謝謝 祝大家平安 ---- Sent from BePTT on my iPhone 13 mini -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.179.8 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1736079191.A.A15.html
sony0955: 之前中古屋把廁所NFB改成漏電斷路器。 01/05 20:55
sony0955: 他的燈座開關 跟插座同一迴路 01/05 20:55
sony0955: 我不開燈 漏電NFB沒跳 。ㄧ開燈漏電NFB就跳了 。 01/05 20:57
sony0955: 因為開燈開關是火線跟控制線。 (燈具是控制線跟中性線 01/05 20:59
sony0955: )漏電是火線跟中性線 01/05 20:59
sony0955: 造成我要開燈 迴路就短路了。漏電就跳了... 01/05 21:00
sony0955: 最後我沒辦法裝 01/05 21:00
sony0955: 只好不裝。改買插頭性漏電斷路器 01/05 21:01
markhbad54: 漏電斷路器的進入電流要等於流出電流 01/05 21:08
markhbad54: 所以看看有沒有與其他迴路共用中性線 01/05 21:08
sky548971: 量線啊 一擺到頭 01/06 20:13
duelaylomo: 不就是你多拉一條,送電的時候不平衡,然後就判定漏電 01/06 20:17
duelaylomo: ? 01/06 20:17
samccl: 前陣子才遇到,樓梯燈火線吃樓下,中性線吃樓上,換完開燈 01/09 21:16
samccl: 就跳 01/09 21:16