推 sony0955: 之前中古屋把廁所NFB改成漏電斷路器。 01/05 20:55
→ sony0955: 他的燈座開關 跟插座同一迴路 01/05 20:55
推 sony0955: 我不開燈 漏電NFB沒跳 。ㄧ開燈漏電NFB就跳了 。 01/05 20:57
推 sony0955: 因為開燈開關是火線跟控制線。 (燈具是控制線跟中性線 01/05 20:59
→ sony0955: )漏電是火線跟中性線 01/05 20:59
→ sony0955: 造成我要開燈 迴路就短路了。漏電就跳了... 01/05 21:00
→ sony0955: 最後我沒辦法裝 01/05 21:00
→ sony0955: 只好不裝。改買插頭性漏電斷路器 01/05 21:01
→ markhbad54: 漏電斷路器的進入電流要等於流出電流 01/05 21:08
→ markhbad54: 所以看看有沒有與其他迴路共用中性線 01/05 21:08
推 sky548971: 量線啊 一擺到頭 01/06 20:13
→ duelaylomo: 不就是你多拉一條,送電的時候不平衡,然後就判定漏電 01/06 20:17
→ duelaylomo: ? 01/06 20:17
→ samccl: 前陣子才遇到,樓梯燈火線吃樓下,中性線吃樓上,換完開燈 01/09 21:16
→ samccl: 就跳 01/09 21:16