看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
https://i.imgur.com/03UhQsQ.jpeghttps://i.imgur.com/tOdUyER.jpeg
工作陽台只有一個插座分別接洗衣機1100w, 洗碗機1180w, 強制排氣熱水器, 用3p轉2p的轉接頭。 洗碗機和洗衣機不會同時運 轉。 想請教用轉接頭會有安全問題嗎? 需不需要額外拉一個三孔插座給原本有三孔插頭的洗碗機和洗衣機用? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.108.94 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1736158408.A.E2A.html ※ 編輯: sunnyzoe (223.139.108.94 臺灣), 01/06/2025 18:15:59
dawson0130: 如果真沒地線,就把插頭的地線pin剪了吧,沒必要用轉 01/06 19:27
dawson0130: 接頭,徒增氧化風險 01/06 19:27
liquidgroove: 正常3p轉2p 的頭都有15A, 洗衣機跟洗碗機都不算是 01/06 20:13
liquidgroove: 長時間使用的設備, 應該使用無虞 01/06 20:14
liquidgroove: 插頭原本的pin 就保留吧 那天或許用得到 01/06 20:15
Forcast: 要另外接地 01/06 21:40
dobyku: 那種轉接頭又高功率電器熔掉機率很高 01/06 22:34