家裡是20多年的大樓 所住樓層在4樓,總樓層數為23樓 洗澡時習慣將水龍頭調到最熱(此時水量是正常的) 待有熱水後逐漸往中間調 但若調得太快,或是一下調太中間 就會面臨沒有熱水的狀況 原以為是單純沒有熱水的問題 後來發現其實是連冷水的出水量都變得很小 同樣的問題在洗陽台的時候也有遇到 只要水龍頭打開過沒幾分鐘,出水量就會越來越小、小到幾乎無法使用 家裡也不能同時有兩處在用水(例如說洗碗跟洗澡) 想請問這會是什麼問題呢 會是減壓閥故障嗎?或是加壓馬達需要維修呢? 冬天沒辦法好好洗熱水澡實在太痛苦了QQ 感謝解答! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.247.116 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1736688317.A.808.html ※ 編輯: mariomandy (36.239.247.116 臺灣), 01/12/2025 21:25:36 ※ 編輯: mariomandy (36.239.247.116 臺灣), 01/12/2025 21:26:57 ※ 編輯: mariomandy (36.239.247.116 臺灣), 01/12/2025 21:27:25
O10lOl01O: 之前也遇到這問題 後來是逆止閥出問題 就卡水垢01/12 21:30
O10lOl01O: 換掉後就正常了01/12 21:30
O10lOl01O: 要抓原因很難 先從比較有可能的開始抓01/12 21:31
好的,看來還是要請水電來一趟幫忙看一看
dream4magi: 當初為什麼會裝加壓馬達? 人在4/20樓有裝加壓馬達本身01/12 21:46
dream4magi: 就不太尋常 當時裝加壓馬達是要解決什麼問題嗎?01/12 21:47
因為年代久遠、又經歷過一次小小的裝潢更新 其實我也不確定是否裝有加壓馬達 只是拿關鍵字亂查一通QQ ※ 編輯: mariomandy (36.239.247.116 臺灣), 01/12/2025 21:54:06
dream4magi: 檢查看看調壓閥旁邊有沒有旁通閥 可以打開測試看看 01/12 21:58
dream4magi: 如水有變大那就應該是減壓閥的問題 01/12 21:58
dream4magi: 旁通閥僅作測試 不要持續打開 怕水壓長時間過大會爆管 01/12 21:59
jasongod: 很大的可能性是減壓閥的問題喔 01/12 22:37
markhbad54: 減壓閥跟逆止閥的濾網先清潔 01/13 09:48
sunnyzoe: 我的情形跟你一樣,熱水管老舊堵塞,因漏水翻修浴室就壓 01/19 08:57
sunnyzoe: 接新熱水管,一起換減壓閥。 01/19 08:57
Forcast: 水阻? 02/01 23:45
Forcast: 水管水阻? 02/01 23:46
Forcast: https://tinyurl.com/yc6aebmu 02/01 23:49