看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪):s 去年底裝潢安裝了新的分離式冷氣 這幾天覺得次臥有臭臭的味道 今天特別濃,發現就是沼氣味 上網查了可能是冷氣排水管傳出來的 似乎可以加裝阻氣閥來解決 但因為裝潢時排水是走暗管且有包樑 直的排水管是埋在牆內 能夠加裝的位置只有在假樑內、橫向的一小截 不曉得有沒有人遇過同樣的問題 最後是否也是裝阻氣閥解決 如果是有經驗、能夠協助處理的師傅就更好了 先謝謝大家 3.問題存在時間:約一個禮拜 4.照片連結: 5.其他 : ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.155.136.214 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1739371450.A.75A.html
kagayama: 有發覺沼氣就快裝,不然冷排會鏽,我一樓兩台裝了都解 02/12 23:12
您好,請問是裝小顆的阻氣閥嗎~還是裝阻氣盒或其他東西呢~?
kagayama: 決 02/12 23:12
※ 編輯: anlafee (124.155.136.214 臺灣), 02/12/2025 23:20:07
t70349: 之前師傅是叫我裝電動排水器才解決 02/13 00:33
markhbad54: 先從集水盤倒一寶特瓶水 02/13 03:03
kagayama: 原本一樓都裝直立式透明的逆止閥,裡面只透過一個蓋板 02/13 14:40
kagayama: 擋沼氣,作用倒是沒問題。一台排水是暗管但有露出壁面 02/13 14:40
kagayama: 很好裝,只是離地面排水暗口很近,蓋板一段時間會髒汙 02/13 14:40
kagayama: 沾黏,我要清潔需要拉開電火布再重纏,所以後面我有再 02/13 14:40
kagayama: 改這顆成有設計蓋子的,要清裡面核心部件只要開蓋拿起 02/13 14:40
kagayama: 來就好。開蓋這顆的防沼氣設計是靠蓋子加水封有兩重, 02/13 14:40
kagayama: 另一台也是暗管但離地面排水暗口遠,只是矽酸鈣板就自 02/13 14:40
kagayama: 己軍刀鋸開口出來裝,這顆維持透明款,應該四年有了沒 02/13 14:40
kagayama: 蓋板沾黏過。 02/13 14:40
kagayama: 剛看了下,我買的開蓋那款也有出水平款,可搜看看上允 02/13 14:44
kagayama: 這牌參考 02/13 14:44