推 higger: 通常電燈開關是接火線和控制線,水線在天花板上接著 03/22 17:47
→ higger: 所以照你這樣接,開關一開火/水線就爆了 03/22 17:49
→ higger: 而且你買的新開關是雙切,不是單切噢 03/22 17:50
→ chinchuan: 我還沒買開關,最後一張是網路的圖不是單切嗎?所以我 03/22 18:59
→ chinchuan: 該換哪種? 03/22 18:59
推 RADEON: 右邊兩條是開關供電的中性線和火線 03/22 19:27
→ RADEON: 左邊紅色是輸入的火線和黃色的輸出電燈控制線 03/22 19:27
→ RADEON: 換單切的話 左邊紅線接0 黃色接1/3 03/22 19:28
→ RADEON: 右邊兩條做好絕緣 無視就好 03/22 19:29
→ RADEON: 你是怎麼把開關拆下來的? 白色面板下沒有能拆線的地方嗎 03/22 19:31
→ RADEON: 圖是雙切沒錯 但現在很難買到純單切了 像圖裡那樣接就好 03/22 19:33
推 higger: 孔上會有代號~比如N是neutral~L是火live~你沒照到~ 03/22 19:36
→ higger: 最好照型號去找開關說明書看看~ 03/22 19:37
→ nrezw: 看插線側面是不是鎖螺絲的還是其他方式 雙切可以當單切用 03/22 22:20
推 ce0336ce: 一般白色是中性線不是地線 03/22 23:58
→ ce0336ce: 左邊紅線是火線,黃線是連到燈具的控制線。 03/22 23:59
推 ce0336ce: 右邊的紅線、白線應該是給面板LED及觸控ic供電的火線+ 03/23 00:01
→ ce0336ce: 中性線。 03/23 00:01
推 ce0336ce: 所以你左邊的紅黃線接你要裝的開關,右邊紅白線可以多 03/23 00:03
→ ce0336ce: 裝一個110插座。 03/23 00:03
推 ce0336ce: 或是你先買一顆T40/E來換,有可能是這顆變壓器壞了。 03/23 00:09
推 ce0336ce: 等一下,我收回剛剛的留言。我查一下你這顆變壓器,吃22 03/23 00:17
→ ce0336ce: 0V/50Hz的電,你這些線的顏色可能不太正確,你還是找專 03/23 00:17
→ ce0336ce: 業的水電電來換吧。 03/23 00:17
→ chinchuan: 謝謝以上解說,我先買一開關一插頭試試 03/23 21:16
推 JAY711230: 會用電表量火線嗎?不會最好請水電師傅…你這線顏色分 03/24 14:33
→ JAY711230: 佈不能保證對 03/24 14:33
推 jeffbeth: 上面有寫013的就是雙切,小心不要買錯喔 03/27 09:42