看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (B)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 鑽孔時鑽到了兩根排水管。 左邊是 洗衣機排水管 右邊是 冷氣排水管 師傅修補後右邊冷氣排水管使用套接方式修補,看起來OK 左邊用了管徑接近的水管來補,在外圈繞了約 3/4 圈黏合。 因為破孔剛好在兩截水管的接合處,上下孔徑不同,所以貼了兩層皮, 但下方的貼皮似乎沒黏好。 修補圖: http://i.imgur.com/U2YvTvN.jpg 左邊管交接處破片: http://i.imgur.com/t3XzUwU.jpg 我問師傅,他說這不是壓力管,這樣處理沒問題 請問這樣的修復真的OK嗎? OK的話下周要補牆面了 若不妥,有沒有比較保險的修補方式?需再打牆做水管完整的拼接? 另外請問橘色管與一般灰色的管差異在哪? 是否耐酸鹼較強 謝謝! 3.問題存在時間: 最近 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.244.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1743577004.A.A11.html ※ 編輯: redskyism (220.132.231.231 臺灣), 04/02/2025 15:25:02
markhbad54: 橘管只是用顏色分辨用途 04/02 16:40
bailan: 橘的就分辨汙水管而已吧,看過有的橘管接頭彎頭也會用灰的 04/02 21:10