﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : c&d 米家智能開關模塊接線問題 2.問題描述(請詳述問題在哪): 小弟客廳有一個星光的三切開關,其中一個是進門陽台燈的開關 (附帶說明一下三個,三個燈都是LED吸頂燈,陽台燈為16W,另外兩個燈分別為16W與85W) 由於每次都要摸黑進門開燈,覺得有點困擾 於是興起了將其中一個開關改為智慧開關的想法 考慮到家中有不少小米的設備,本身使用米家APP的經驗也還算可以 家中也有小米藍芽網關 於是在網路上購入米家單火MESH模塊想要進行改造 賣家的產品照片請見圖1 賣家的接線說明請見圖2 而小弟的接線方式請見圖3 但由於安裝後發現陽台燈會有閃爍的現象 上網查詢後發現是單火開關需要在電燈處並聯電容 而賣家原本的包裝中就有含一個電容(224J400V) 也已與陽台燈並聯,但是陽台燈依舊閃爍 賣家回覆加裝電容需要安裝在第一切的電燈上,賣家說明圖請見圖4 不過由於第一切是85w的客廳吸頂燈,要拆下來加裝電容有點困難 所以目前已先將模塊拆下,並將開關接線復原 目前想法是在火線接入開關前,先分接出來,請見圖5 不知道這樣的接法是否可行? 麻煩熟悉智慧開關接線或是開關接線的朋友,不吝建議與指導 3.問題存在時間: 2025/04/18~至今 4.照片連結: 圖1:http://imgur.com/a/ZdwQWFE 圖2:http://imgur.com/a/ITWU2r6 圖3:http://imgur.com/a/i6ZxsZM 圖4:http://imgur.com/a/Urpjv2P 圖5:http://imgur.com/a/xlQ0gwd 5.其他 : 如果有其他的智慧開關產品或經驗也請不吝分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.204.28.32 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1745221520.A.55B.html
chahaiue: 通常電容並聯在閃爍的燈前就不會閃了吧? 04/21 18:20
realmile: 我已經在陽台燈端並聯電容,但不知為何還是會閃爍.... 04/21 23:47