推 a2828z33: 電工法規的表來說,不夠大,最多22*4C或30*3C 05/06 23:23
→ ce0336ce: 如果塗大量「拉得爽」不曉得手拉可以拉得過嗎? 05/06 23:39
推 a2828z33: 其實你如果真的不管法規,要硬幹的話,那就幹下去再說 05/07 08:06
→ a2828z33: 上來問有什麼用...跟你說幹的過,結果沒幹過的話 05/07 08:06
→ a2828z33: 難不成你還要沿著網路線,上門找網友負責幫你拉過嗎... 05/07 08:06
→ a2828z33: 這都有施工安全的問題,不是隨便講講就好了 05/07 08:08
推 NorthernStar: 單從數據看,35mm內徑可走125或150平方一條,150平 05/07 14:21
→ NorthernStar: 方PVC電線完成外徑22.3mm,XLPE 30平方 4C完成外徑 05/07 14:23
→ NorthernStar: 為25mm,更接近PVC 200平方的25.7(要走41mm管) 05/07 14:25
推 NorthernStar: 塗大量拉得爽你要塞也很滑。如果是直管,便宜內視鏡 05/07 14:32
→ NorthernStar: 先確認管子裡面狀況吧。 05/07 14:34
感謝二位的回覆,
最後決定拉3條PVC IV 1C 30平方+1條PVC IV 1C 8平方,
佔管率29.94%,
還是以符合法規要求最為重要。
※ 編輯: ce0336ce (220.135.185.66 臺灣), 05/07/2025 17:10:06
→ saram: 勸你別加重管內的"溫度"負荷. 05/08 15:09
→ saram: 加寬線徑,就減少管內空氣,若電流也增加(?)那麼銅線無法散熱 05/08 15:10
→ saram: ,長期燒烤,對安全難道沒顧慮? 05/08 15:11