→ core168: 不懂電不必博命diy ,愛惜生命06/01 08:35
→ minesuka: 看是不是用漏電斷路型的06/01 09:03
不是漏電,我想要他可以跳
※ 編輯: banana321 (125.224.99.204 臺灣), 06/01/2025 09:36:09
→ minesuka: 你要可以跳 又不要漏電的 只能過載跳而已喔06/01 14:23
→ dream4magi: 會跳 可以用 沒有附載平衡的問題06/01 14:30
→ dream4magi: 但NFB很便宜 用適合的看起來較清爽06/01 14:33
所以三相breaker 有一相過載就會跳了?
※ 編輯: banana321 (125.224.99.204 臺灣), 06/01/2025 16:14:30
→ dream4magi: 他就只是三個單相並在一起 加上拉柄實體黏在一起06/01 21:07
→ dream4magi: 如單相過載不跳是要火燒厝嗎?06/01 21:08
推 markhbad54: 就是數個單相breaker靠把柄連動跳脫06/02 00:30
→ markhbad54: 換新的材料錢不貴,貴在工錢06/02 00:30
→ banana321: 是這總的06/02 06:39
推 jeffbeth: 不行,三相電源不是兩條110去接的,你要用變壓器降壓至06/02 22:04
→ jeffbeth: 220再接另一組breaker才能用06/02 22:04
→ dream4magi: @樓上:人家三相四線 單向+N就已經是220V了...06/02 22:30
推 jeffbeth: 單向+N是220沒錯,問題是這個N不能拿來當其他線路的中06/03 11:56
→ jeffbeth: 性線使用,不能用一條火+N的方式連結06/03 11:56
確實是取RST某項+N,當220使用,目前只是要問需不須要換breaker,這個盤只會有380或
220使用
※ 編輯: banana321 (61.219.91.212 臺灣), 06/03/2025 12:12:43
※ 編輯: banana321 (61.219.91.212 臺灣), 06/03/2025 12:14:56
→ dream4magi: @jeffbeth:WHY??? 三相四線就是標示220V/380V06/03 14:37
→ dream4magi: 所以你說220V不能用? WHY?? 06/03 14:37
→ minesuka: 三相如果只接中間那點是不會跳的喔 應該會火燒厝 06/03 15:11
→ minesuka: 380直接N會有220 但是不安全而且不平衡 06/03 15:15
→ dream4magi: 我不以為然 台灣是使用單相三線所以對三相四線陌生06/03 15:56
→ dream4magi: 在主要使用220V的國家 三相四線分出3組單相220V06/03 15:57
→ dream4magi: 然後各自接電錶導入不同家戶是普遍的做法 06/03 15:58
→ dream4magi: 不平衡是必然的 合理分配即可 平衡並不是絕對條件 06/03 15:59
3相4線,是380+220配置,因為有些設備必須有220V控制電,這個電盤就是這樣設置。
只是因為我有些日光燈是吃220電,剛好盤有閒置breaker,配置的人說不需更換breaker
,如果換breaker能更安全,我會換的
※ 編輯: banana321 (125.224.107.110 臺灣), 06/03/2025 22:37:44
推 markhbad54: 追求三相平衡是理想,實際上辦不到 06/04 02:30
推 jasongod: 簡單用是可以不用更換啦,只要不是漏電用,安培數不要 06/09 19:48
→ jasongod: 過大也是能用,你總breaker不也是3p再分下去的嗎? 06/09 19:49