https://youtu.be/y6WTNjUJVSY
一開頭有提到勞動部這張圖 https://www.ilosh.gov.tw/media/dydlgcmx/elect951024-1.jpg
這張圖應該算很有名了 舉了五種設備接地的安全等級 其中第2種情況有算了一個例子 漏電電流1A,馬達外殼電壓100V 若照這張圖的計算方式 黃爸的馬達外殼電壓應該約為 115*80/(80+25)=88V (其中80歐姆是設備接地電阻 25歐姆是電源接地電阻 按影片4:33秒處的數值算 而電源電壓是115V 照理漏電電流應該約 115/(80+25)=1.1A 但勾表量的漏電電流是1.45A(影片5:06處) 這個誤差是接地電阻計或勾表儀器造成) 但黃爸量的馬達外殼電壓約114.5V 幾乎與115V無什差異 難道設備接地沒有用? 其實黃爸量的是馬達外殼與中性線之間的電壓 勞動部那張圖算的是馬達外殼與大地之間的電壓 因為有漏電電流與接地電阻 所以中性線與大地之間也存在電壓差 而感電事故通常是人著地去摸到馬達外殼 很少是一手摸中性線一手摸外殼 所以應按那張圖算出來的88V來看 用直流電路圖示意 ┌───────┐ │ 火線 │ │↑ ↓│ │ │ ╪電源115V ██ 馬達 │ ││ │← 中性線 ││ ├───────┘│接地線 │ │ │ │ └﹏─────﹏─┘ 25Ω 80Ω 電源接地電阻 設備接地電阻 漏電時火線直接鎖在金屬外殼 金屬外殼又與接地線鎖在一起 因此可視為火線與接地線相接 漏電電流迴路: ┌───────┐ │ 火線 │ │↑ │ │c │ 漏電電流= ╪電源115V └┐115/(25+80)=1.095 A │ d│ │b │ │↑ ↓│ │ │接地線 │ ← │ └﹏─────﹏─┘ 25Ω a 80Ω 此時各點的電壓為: (以大地為0) a:大地 0V b:中性線 0-1.095*25=-27.375V c:火線 -27.375+115=87.625V d:馬達外殼 與火線等電位 87.625V Note: 此時雖然火線電壓降至約88V(漏電狀態) 但這是指火線對地而言 火線與中性線之間的電壓仍維持在 87.625-(-27.375)=115V 也就是電源仍然提供115V的電壓給正常使用的電器 而漏電時,即使外殼有接地 仍有接近90V的電壓 網路常有一種錯誤的說法說 只要外殼有接地,漏電時就會讓外殼與大地等電位 因此可以保護人身不受電擊 這是錯誤的 要保護人身安全必須靠正確的接地以及安裝相應的斷路器 使得發生漏電時讓斷路器馬上作動切斷火線 之後仍必須找出漏電原因加以排除 若採用 TN-S 接地 (中性線跟接地線在電錶處或電箱處相接) 則漏電電流很大,使用NFB即可 若採用 TT 接地 (中性線與接地線無相接) 因漏電電流不大,必須安裝漏電斷路器 一般家庭用電設備大多採用這兩種接地 但有些場所跳電會出人命的會採用別種接地系統 因為漏電不見得會馬上有人觸電,有人觸電也不見得會出人命 但是跳電可能手術中的病人會很快掛掉 所以醫院開刀房會用別種接地 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.201.33 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1749274359.A.96B.html
Rapacious: 第五個最安全沒錯 但也是最會跳開關 06/08 12:01
太敏感常常跳電,冰箱的東西會常常壞 所以法規只規定一些有水的場合(如浴室、陽台) 或一些會遇水的電器(如電熱水器) 必須安裝漏電斷路器 其他地方沒有硬性規定 看個人的喜好做選擇 ※ 編輯: ERT312 (111.255.201.33 臺灣), 06/08/2025 12:23:03