推 fo11ow: 看你那樣子有點像是深層排水的感覺,如果不是,歪成那樣還 06/11 13:12
→ fo11ow: 硬裝真的蠻誇張的。我會建議地排挖起來(其實用角磨機很快 06/11 13:12
→ fo11ow: ,不用動到磁磚又可以重新裝回去) 下面周邊防水重新抹。水 06/11 13:12
→ fo11ow: 管部分就烤一段PVC管子接上去對準地排就好。弄好地排放回 06/11 13:12
→ fo11ow: 去,益膠泥填縫劑抹抹就恢復原狀了。 06/11 13:12
→ fo11ow: 不過看你下面是PVC的感覺,所以建議找水電來看,因為一般 06/11 13:14
→ fo11ow: 沒對準,下面不會是PVC。 06/11 13:14
→ elfwind: 有可能是沒對準,所以用偏心管了,原則上偏心管只是可能排 06/11 18:00
這一個禮拜都沒用這間浴室,牆角那就沒滲水了哦,所以應該就是這個問題了
→ elfwind: 比較慢, 與漏水無關,還是要照一般思維查 06/11 18:01
→ elfwind: 最可能的還是偏心管沒接上去, 然後旁邊還空心沒填水泥,可 06/11 18:03
→ elfwind: 以手在那圈的內側摸看看,管子有沒有接好接實 06/11 18:04
推 toobest54: 之前家裡也是這樣,造成浴室外木地板泡爛,後來找水電 06/15 09:52
→ toobest54: 重新對正,建議直接直接找水電重新對準 06/15 09:52