看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (B)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 大概兩個禮拜前 樓下反應天花板滲水 我也下去看 位置是在廚房跟隔壁房間的隔間牆周邊相對位置 熱水器->熱水管->廚房隔間牆->浴室 剛好是一直線 樓下房東說應該是熱水管破裂 因為他們家也破過 於是我進行好幾天的測試 1.水表跟熱水器的進水都開著 不用任何水觀察5個小時 水表三角指針幾乎沒動 樓下表示還是在漏 一天約接一桶水(一般小垃圾桶的大小) 我試著關閉熱水器的進水 過了兩三天他們說沒漏了 後來我把熱水器進水打開 過一個小時他們就打來說又在漏了 2.當我把熱水器進水關掉時 熱水水龍頭完全沒出管路殘水 證明我家熱水管是走下面 所以沒有水壓無法出水 所以照上述情況來說 我家熱水管破裂的可能性很高 但是我又很怕花錢找人來改明管之後問題沒解決 那我這筆錢不就白花了 我對熱水管抱持懷疑的點: 1.如果我只是開熱水進水一個小時就開始滴水的話那表示漏水量應該不小 但在水表完全看不出有在動的跡象 是有可能的嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.85.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1753361886.A.A09.html
dream4magi: 你可以找一個水龍頭微微打開成滴水的狀態 再觀察水表 07/24 22:05
dream4magi: 我認為極小的出水量下水表是有可能不動的 07/24 22:06
higger: 蝦皮有賣手動試壓泵,可檢測水管有無漏 07/24 23:36
higger: 原理就是打3公斤氣進去,看壓力表有無慢慢下降 07/24 23:37
higger: 開進水水表不動這很奇怪,你開熱水龍頭就會動沒錯吧? 07/24 23:42
GLUESTICK: 問抓漏的做宅水電拍過的管內補 07/25 00:11
aass5566: 早晚要做明管 不如早點做 07/25 08:23
ajax4444: 1.三角指針觀察錯誤或別人的水表,指針是每小時看一次嗎 07/25 11:24
ajax4444: 2.動作1關熱水器進水再試試看,是不是同樣狀況吧 07/25 11:25
Rapacious: 先壓力測試 07/25 15:29
viry: 如果是20年以上房子,直接換明管,因為當時時空背景,彎頭 07/25 22:40
viry: 大機率是鑄鐵。 07/25 22:40