→ markhbad54: 4.5kg/cm^2算是安全, 01/01 22:11
→ markhbad54: 只是結果正確,過程不保證正確 01/01 22:11
→ Rbm3: 自問自答,周末研究過後,再打開一次, 01/04 18:48
→ Rbm3: 發現跟市面的減壓閥是相同的, 01/04 18:48
→ Rbm3: 但怎麼調靜止壓力都是五公斤左右, 01/04 18:48
→ Rbm3: 後來反映給水電,請他過來修, 01/04 18:48
→ Rbm3: 他說應該是錶壞掉, 01/04 18:48
→ Rbm3: 若開水時水管沒有明顯抖動, 01/04 18:48
→ Rbm3: 應該就沒問題, 01/04 18:48
→ Rbm3: 後來是壓力閥進出水的止水閥全開, 01/04 18:48
→ Rbm3: (平行壓力閥) 01/04 18:48
→ Rbm3: 總開關(右上止水閥)只開一點點, 01/04 18:48
→ Rbm3: 調到補水時壓力約1.8kg/cm^2, 01/04 18:48
→ Rbm3: 使用體感就跟先前一樣。 01/04 18:48
→ Rbm3: (出水壓力,補水速度) 01/04 18:48
→ markhbad54: 感謝補圖。就說是結果正確了..... 01/04 20:33
→ markhbad54: 1.減壓系統的bypass閥(右上角)應全關 01/04 20:33
→ markhbad54: 不然靜壓時兩端壓力會一樣大, 01/04 20:33
→ markhbad54: 等於減壓系統根本無效 01/04 20:33
→ Rbm3: 若右上全關的話,會是完全沒水的。 01/05 06:52
→ Rbm3: 所以目前是壓力錶旁兩個閥全開, 01/05 06:52
→ Rbm3: 右上微調至馬桶補水中約1.8kg/cm^2, 01/05 06:52
→ Rbm3: 還是這不是常規調法呢? 01/05 06:52