看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b+d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 30年公寓,我是頂樓住戶,1F住戶水表後水管穿過我的天花板,然後再從某處到1F 可能是管道間,但不知道是浴室還是陽台下去的,難以判斷 我的5F天花板漏水(水管水平轉折處,尚未往下走) 目前跟一些師傅討論,接明管,最理想就是從主幹管截斷接上,這樣近乎完美 1F室內明管不用更動,就不用每個1F冷水管都走線(1F怕醜)。但目前找不到主幹管... 想知道: 1. 有無好方法判斷主幹管在何處?還是必須把管道間都鑿開猜猜看? 2. 若接上任一個冷水管後,從頂樓打定量的膠把主幹管上半部封閉 讓水不會連通管跑上來頂樓。這種施作方式可行嗎?(有一些師傅認為可行) 3. 難道鑿開頂樓地板去修嗎,這樣做可行嗎? 非常感謝,我真的很絕望需要一點建議。 3.問題存在時間: 3年 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 167.220.233.146 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1767856466.A.970.html
liaojc1688: 哪裡漏就鑿哪裡修補最快,有管路圖就按圖索驥鑿看看, 01/08 16:41
liaojc1688: 但誰敢保證當年都按圖施工 01/08 16:41
higger: 這對師傅來說有那麼難嗎? 01/08 18:35
dream4magi: 屋頂曬得很熱時 叫一樓開水不停 頂樓用熱像儀看 01/08 19:37
dream4magi: 水管經過的地方應會降溫 01/08 19:37
dream4magi: 找到天花板中的水管路線 廢掉此段管線不過水 01/08 19:52
w08445566: 日本? 01/08 20:47
ajax4444: 接主幹管不是也要鑿管道間嗎?你只是不想鑿兩個管道間 01/10 01:30
ajax4444: 2.打定量膠,剛好打不夠,冷衝上來又漏 01/10 01:32
ajax4444: 水 01/10 01:33
ajax4444: 重點是百分百確定是1樓冷水管漏? 01/10 01:33
unya: 在台灣。大樓有多個管道間,很難找到從哪裡下去的… 01/10 11:20
unya: 100%1樓水管。只是打膠是正規做法嗎XD 01/10 12:28