※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 原本想在電燈迴路的暗管內新增一條中性線,因為想在附近增加一組插座,但是穿線器一直撞到某一個轉彎處過不去,所以買了暗管內視鏡,發現原來是有個轉彎處暗管已經變形了。 裡面的水線是我之前用裡面舊單芯線拉出來時,帶了兩條進去備用,但是在拉新的三條單芯線進去時,其中一條被我拉斷了。 想請教各位前輩大大, 1.如果我要硬拉,是不是只能換粗一點的水線,然後把要帶過去的線抹上多一點潤滑膏來硬的呢? 2.還是有什麼小工具或是其他方法,可以讓三條單芯線過那個變形的彎呢? 3.問題存在時間: 請在此詳述您的問題存在時間 半年 4.照片連結: https://i.imgur.com/E9JhK68.jpeg https://i.imgur.com/N2yj0MA.jpeg 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.115.77 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1771329472.A.008.html
gtr8310: 單心*1先出線 再跟綁另兩條一起拖,一個擠一個拉,大量 02/17 22:33
gtr8310: 拉線膏看三條滑不滑的過卡彎處 02/17 22:33
markhbad54: 水線後穿鐵絲,電線綁鐵絲時要錯位 02/18 02:44
a63952: 感謝樓上兩位大大,我都會嘗試看看的 02/21 16:54