推 markhbad54: 1.是 2.可 03/31 08:33
→ markhbad54: 3.插座最好是防潑水的 03/31 08:33
→ markhbad54: 4.這迴路的斷路器最好是漏電斷路器 03/31 08:33
→ markhbad54: 但漏電斷路器敏感,要確認迴路沒有分岔出去 03/31 08:33
→ hayato1110: 了解!我來準備 感謝! 03/31 12:08
→ sky548971: 目測是 剝皮後電錶量一下最穩 03/31 12:11
推 sony0955: 從天花板下來回路應該沒有漏電斷路器 03/31 12:56
→ sony0955: 建議買一顆漏電斷路器使用吧 03/31 12:56
推 sony0955: 漏電插座才是 更正 03/31 12:58
→ hayato1110: 剛接完 電燈跟風扇都正常 03/31 16:04
→ hayato1110: 但插座沒有電QQ 等等再出門一次買電錶回來了 03/31 16:04
→ hayato1110: 應該都有接對才對啊… 03/31 16:14
※ 編輯: hayato1110 (60.251.47.75 臺灣), 03/31/2026 20:42:33
推 chahaiue: 有條黃色線被當成中性線了,先把那條想成白色,然後黃色 04/01 09:00
→ chahaiue: 線的部分都不需要動他,只從紅跟白接出就好 04/01 09:01
→ chahaiue: 其實只要從你第一張圖畫圖插座的圖示那邊接出來就好了 04/01 09:02
推 ce0336ce: 天花板應該只有中性線+控制線,沒法裝插座吧。 04/05 23:23
推 ce0336ce: 火線都在開關的位置,除非你多穿一條線到開關,把火線 04/05 23:25
→ ce0336ce: 分接上去天花板。 04/05 23:25
推 ce0336ce: 喔~看到照片了,開關的火線是天花板下去的,這樣的確可 04/05 23:30
→ ce0336ce: 以。 04/05 23:30