看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (B) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近想在廁所加一個插座 打算從天花板拉線下來接明盒 看了一下目前的線 想確認一下自己的理解有沒有誤 另外接線會建議用下面圖片那種連接器嗎 4.照片連結: 黃字是目前已有的線路 基本上我應該不用碰他們 直接從紅白各分一條出來就能做插座了對嗎 線都是2.0的 https://i.imgur.com/alEroeF.jpeg 分接的時候是想用這種連接器 看規格是可以但不知道實務上可不可行 https://i.imgur.com/ZvxneZM.jpeg 感謝各位幫忙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.174.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1774897459.A.02E.html
markhbad54: 1.是 2.可 03/31 08:33
markhbad54: 3.插座最好是防潑水的 03/31 08:33
markhbad54: 4.這迴路的斷路器最好是漏電斷路器 03/31 08:33
markhbad54: 但漏電斷路器敏感,要確認迴路沒有分岔出去 03/31 08:33
hayato1110: 了解!我來準備 感謝! 03/31 12:08
sky548971: 目測是 剝皮後電錶量一下最穩 03/31 12:11
sony0955: 從天花板下來回路應該沒有漏電斷路器 03/31 12:56
sony0955: 建議買一顆漏電斷路器使用吧 03/31 12:56
sony0955: 漏電插座才是 更正 03/31 12:58
hayato1110: 剛接完 電燈跟風扇都正常 03/31 16:04
hayato1110: 但插座沒有電QQ 等等再出門一次買電錶回來了 03/31 16:04
hayato1110: 應該都有接對才對啊… 03/31 16:14
hayato1110: https://i.imgur.com/2CJqJRc.jpeg 03/31 16:14
hayato1110: https://i.imgur.com/QmKlGnI.jpeg 03/31 16:14
※ 編輯: hayato1110 (60.251.47.75 臺灣), 03/31/2026 20:42:33
chahaiue: 有條黃色線被當成中性線了,先把那條想成白色,然後黃色 04/01 09:00
chahaiue: 線的部分都不需要動他,只從紅跟白接出就好 04/01 09:01
chahaiue: 其實只要從你第一張圖畫圖插座的圖示那邊接出來就好了 04/01 09:02
ce0336ce: 天花板應該只有中性線+控制線,沒法裝插座吧。 04/05 23:23
ce0336ce: 火線都在開關的位置,除非你多穿一條線到開關,把火線 04/05 23:25
ce0336ce: 分接上去天花板。 04/05 23:25
ce0336ce: 喔~看到照片了,開關的火線是天花板下去的,這樣的確可 04/05 23:30
ce0336ce: 以。 04/05 23:30