看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
各位前輩早安. 請問一個情況: 因為我小小一個機房已經太多設備, 我怕再加的話, 電會不夠 所以約半年前有請過師傅來看, 他用一個儀器量一量電線, 然後說我這還可加設備沒問題 後來加了一台電腦(8700k)跟筆電() (一樣24小時沒關) 加電腦的二天後, 也就是四天前 , 跳電發生 *整個機房跳電(含冷氣) *二樓媽媽住的房間也跳 (但冷氣沒跳) *至於1樓沒事. 後來發現是冷氣已經在滴水, 延長線應該也有被水弄到. 想請問各位前輩: 問題1:水跟碰到電器或延長線時,是否會大跳電?我想釐清一下原因 問題2:要怎麼確定我的電還夠開這些設備?再請一次師傅來?而且我無法還原出事 情況(總不能讓電腦又斷電,UPS只有二小台給主伺服器) 註: 目前設備 *21台電腦(8700-14700) (跑資料, 沒挖礦, 沒獨顯只有三台有1060跑OCR 分析) *1台主電腦(5070ti 訓練ai打遊戲用) *20台hinet 小烏龜 *10台型號不一的路由跟Hub . *1台分離式冷氣 較小的東西就不列出 *以上都全年不關機 *機房只有三個牆壁插座,延長線都用C牌(非雜牌就是了) *今早洗冷氣的師傅已經來了 不好意思, 文有點長, 謝謝各位前輩先進 祝各位天天工作順利, 錢賺飽飽 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.31.68 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1785984140.A.108.html
aass5566: 有水就跳電 那跟這個系統負載沒關係 是短路 然後布累嘎 08/06 10:54
aass5566: 安全裝置自動跳脫 08/06 10:54
aass5566: 冷氣滴水的話,可能是濾網太髒 08/06 10:55
謝謝您的指教 ※ 編輯: pcmanxyz (118.168.31.68 臺灣), 08/06/2026 10:56:12 ※ 編輯: pcmanxyz (118.168.31.68 臺灣), 08/06/2026 13:58:41
GLUESTICK: X皮買個便宜的勾錶 量電箱主線路看吃幾安培 08/06 16:13
感謝您,但我連電表都不會看,所以這招對我有點門檻
dream4magi: 我不覺得是水+延長線造成的 水的導電率要讓上一層 08/06 16:54
dream4magi: 的Breaker跳掉很難吧.. 況且你延長線最多15A 08/06 16:55
dream4magi: 上一層breaker應該至少有30A吧 不跳最近一層的breaker 08/06 16:56
dream4magi: 就是奇怪 08/06 16:56
dream4magi: 除非你延長線這層是NFB 上一層是ELCB 跳的原因是漏電 08/06 16:59
dream4magi: 但這樣的配置很奇怪 08/06 16:59
我這是有點老的社區,開社區大會時,有聽過其它戶也在抱怨水電的配置很怪
ctrlbreak: 是我用電可能會考慮改220V的 (設備能吃220的話) 08/07 03:27
可能沒辦法,都台灣買的,吃110V, 感謝您的建議
markhbad54: 你的設備數量已經需要使用超過一個家用迴路 08/07 06:44
markhbad54: 鑒於你把通常是220v獨立迴路的分離式冷氣列入 08/07 06:44
markhbad54: 請你花錢找師傅幫你畫出各迴路的機器/耗電/餘量 08/07 06:44
markhbad54: 不仔細規劃,下一次可能就不是跳電而已了 08/07 06:44
謝謝您, 我在想,請人把拉一條1F的電, 會不會比較省事?
sky548971: 不差這點錢 直接獨立迴路吧 08/07 07:57
剛去問管理員, 他說要問一下主委,確定不會影響到別戶, 他不懂,我也不懂@@, 謝謝您 ※ 編輯: pcmanxyz (118.168.31.68 臺灣), 08/07/2026 08:22:02
GLUESTICK: 都不懂沒關係 問AI也可以(僅供參考) 08/07 09:40
baron1860t: 半年前2月跟8月的溫差對空調負載會差很多吧,二十幾 08/07 12:25
baron1860t: 台電腦的散熱 08/07 12:25
duelaylomo: 要看電夠不夠,1.你有多少電,要去電盤看你的電是不是 08/08 18:24
duelaylomo: 都走同一個迴路、開關是多大的?2.你要用多少電,把確 08/08 18:24
duelaylomo: 定要用的電器功率都列出加總(機身上會有標,沒有的可 08/08 18:25
duelaylomo: 以用型號上網查,再不然可以用同級的概抓) 08/08 18:25
duelaylomo: 你請人看他說可以是量過電流覺得還有空間?但這有個問 08/08 18:32
duelaylomo: 題,如果當時因為沒在使用、多數在待機時測出來的可能 08/08 18:32
duelaylomo: 低估,這樣就會變成有時夠用,但用到一定程度就跳電 08/08 18:32
saram: 分離式冷氣是220V? 那應該沒關係. 08/08 19:12
ce0336ce: 連勾錶都不願意買來試的話,就再找時間師傅來看吧。 08/08 23:58