請問各位先進
樓下反應他們之前有浴室有水從乾區的牆壁流下來
浴室是乾溼分離
這一個月有使用臉盆跟馬桶
淋浴間有一個多月沒使用了
樓下說這個月都沒漏水
經過排查
目前只剩下地排跟排水管 以及 浴室防水層失效這兩個可能
乾區,溼區各一個地排,臉盆也是地排
- 已確認排水孔跟排水管中間是有縫隙的, 乾溼兩個地排都一樣
- 臉盆的地排跟落水頭間有一點縫隙,但看起來地下的排水管有大於整個縫隙
- 淋浴區的地板是抿石子,有肉眼可見的縫隙(髮絲寬),以及大大小小的孔洞,尤其是最遠
的角落
- 樓下浴室天花板,靠近浴室地排排水管的地方,有少一塊混泥土,以及鋼筋外漏
實際進行測試排水測試
Day1(禮拜六)
1. 先使用3種色母
在3個地排不斷倒水進去, 約5L~10L
前往樓下查看天花板,沒有漏水跡象,天花板也沒溼
2. 往兩個地排直接沖水30分鐘
前往樓下查看天花板,沒有漏水跡象,天花板也沒溼
Day2(禮拜天),
先去樓下看天花板,沒溼
先在乾區,也就是水流下去的正上面沖水15分鐘
樓下天花板沒溼
開始閉水測試 13:00
乾溼兩區地排堵住,放水,加色母
一小時後發現水位有退...可能是沒堵好
前往樓下查看天花板,溼區的天花板有兩個地方明顯變溼,但沒有很溼,用衛生紙去沾沒有
顏色
大概15:00 放水
之後再去查看樓下天花板,大概就是那樣子溼
想請問大家
測試到這邊,可以直接說是 防水層出問題了嗎?
是否有需要把溼區的排水孔堵好,再重測一次?
兩個天花板溼掉的地方,離樓下反應水流下來的地方有大概一公尺的距離,是合理的嗎?
第一次自己測試,有什麼疏忽的地方再麻煩大家指教,謝謝
https://i.imgur.com/CNcCawu.jpeg
https://i.imgur.com/ZDN3Pcu.jpeg
https://i.imgur.com/sspbZlO.jpeg
https://i.imgur.com/H40sS6b.jpeg
https://i.imgur.com/VWnVYVQ.jpeg
https://i.imgur.com/zZhgn0c.jpeg
https://i.imgur.com/e9Yfb8V.jpeg
--
Sent from my Zenfone 9
○ PiTT // PHJCI
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.47.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1786272541.A.9FE.html