看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
請問各位先進 樓下反應他們之前有浴室有水從乾區的牆壁流下來 浴室是乾溼分離 這一個月有使用臉盆跟馬桶 淋浴間有一個多月沒使用了 樓下說這個月都沒漏水 經過排查 目前只剩下地排跟排水管 以及 浴室防水層失效這兩個可能 乾區,溼區各一個地排,臉盆也是地排 - 已確認排水孔跟排水管中間是有縫隙的, 乾溼兩個地排都一樣 - 臉盆的地排跟落水頭間有一點縫隙,但看起來地下的排水管有大於整個縫隙 - 淋浴區的地板是抿石子,有肉眼可見的縫隙(髮絲寬),以及大大小小的孔洞,尤其是最遠 的角落 - 樓下浴室天花板,靠近浴室地排排水管的地方,有少一塊混泥土,以及鋼筋外漏 實際進行測試排水測試 Day1(禮拜六) 1. 先使用3種色母 在3個地排不斷倒水進去, 約5L~10L 前往樓下查看天花板,沒有漏水跡象,天花板也沒溼 2. 往兩個地排直接沖水30分鐘 前往樓下查看天花板,沒有漏水跡象,天花板也沒溼 Day2(禮拜天), 先去樓下看天花板,沒溼 先在乾區,也就是水流下去的正上面沖水15分鐘 樓下天花板沒溼 開始閉水測試 13:00 乾溼兩區地排堵住,放水,加色母 一小時後發現水位有退...可能是沒堵好 前往樓下查看天花板,溼區的天花板有兩個地方明顯變溼,但沒有很溼,用衛生紙去沾沒有 顏色 大概15:00 放水 之後再去查看樓下天花板,大概就是那樣子溼 想請問大家 測試到這邊,可以直接說是 防水層出問題了嗎? 是否有需要把溼區的排水孔堵好,再重測一次? 兩個天花板溼掉的地方,離樓下反應水流下來的地方有大概一公尺的距離,是合理的嗎? 第一次自己測試,有什麼疏忽的地方再麻煩大家指教,謝謝 https://i.imgur.com/CNcCawu.jpeg https://i.imgur.com/ZDN3Pcu.jpeg https://i.imgur.com/sspbZlO.jpeg https://i.imgur.com/H40sS6b.jpeg https://i.imgur.com/VWnVYVQ.jpeg https://i.imgur.com/zZhgn0c.jpeg https://i.imgur.com/e9Yfb8V.jpeg -- Sent from my Zenfone 9 PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.184.47.89 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1786272541.A.9FE.html