1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 壁埋式水龍頭施工配管照片 紅圈位置是對照現在的漏水壁癌位置 https://i.mopix.cc/iDn3WT.jpg
https://i.mopix.cc/iWNTYj.jpg
紅線是壁磚有一條很細的裂縫 https://i.mopix.cc/nwLRaf.jpg
裂縫尾端有持續滲水導致壁癌結晶 https://i.mopix.cc/vncD2c.jpg
https://i.mopix.cc/AWDaai.jpg
發現有2個月了 已經形成水路在其他位置滲漏出來了 https://i.mopix.cc/dVgoDn.jpg
https://i.mopix.cc/uz6Jde.jpg
目前不確定是不是這四根管子? 是的話哪個位置比較可疑? https://i.mopix.cc/uO9kLL.jpg
可以請問大家給我個方向, 該怎麼去排查嗎? 3.其他: 1.裝修完1年半。 2.統包跑路還欠我25萬找不到人了。 3.發現壁癌已經2個月了。 4.摸滲水是冷的。 5.打算局部敲開修好漏水再重貼磁磚,所以破壞磁磚片數越少越好。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.58.139.225 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1787837740.A.CE2.html 找到一個更早的影像,綠圈是現在水滲出來的位置。 https://i.mopix.cc/sZuBh5.jpg
※ 編輯: ce0336ce (210.58.139.225 臺灣), 08/27/2026 22:06:27
a9470302: 只能用熱顯照看看,不過挖的範圍應該都差不多,遇到烙 08/27 23:17
a9470302: 幹又漏水 幫QQ 08/27 23:17
duelaylomo: 你這哪一支漏不都是拆同一片瓷磚?乾脆直接拆下來查不 08/28 07:56
duelaylomo: 就好了? 08/28 07:56
磁磚邊做斜背, 沒把握不會傷到鄰接的磁磚, 打算切磁磚中間局部開孔維修, 手工DIY做一片有意思的磁磚蓋上去, 所以能縮小範圍磁磚會比較美觀. 昨天晚上拆開看混合器內部沒有漏, 混合器邊緣的填縫劑敲開也沒有溼, 所以混合器周邊的接頭應該沒問題, 下出水龍頭也拆開看, 邊緣看進去的混凝土沒有溼。 所以判斷漏點比下出水龍頭低。 猜是冷水管或熱水管, 45度轉角位置的壓接沒有壓好。 今天打算在源頭的冷熱水管各做一個球閥, 先測試是冷水還是熱水在漏, 這樣我就能確認是哪個點了。 祝我順利吧~ ※ 編輯: ce0336ce (119.14.180.3 臺灣), 08/28/2026 14:36:40
chahaiue: 從熱水器的熱水口放顏料進去 08/28 16:36