作者Fleshbot (還不是火星人)
標題Re: [問卦] 這接地線是要怎麼鎖阿?
時間Sat Sep 21 22:42:55 2024
※ 引述《sixkeeper (烏毛洗螻蟻)》之銘言:
: 晚安呀大家
: 是這樣的啦
: 剛剛買電鍋拿到一個接地線
: 乾!!!!
: 為啥不跟電源線一起做成三插的就好
: 阿圓的那段我知道要鎖在電鍋
: 阿可是銅線的地方我要怎麼鎖
: 直接戳在插座????
: 有人可以教我嗎?
: 明天早上想催包子吃
: 感恩大家
: https://i.imgur.com/nysE1J1.jpeg
:
如果你家是老房子,絕大部分金屬水管、插座都沒接地到總箱,這條線就失去意義。
有說接在牆壁釘子、插座螺絲那都是沒意義的,沒連接總箱形成迴路就不能稱正確接地。
接地的目的在於,當電器迴路出現異常,電流沒經活線過負載從中性線回流,而是
活線直接搭在機殼使機殼帶電壓時,接地線提供一條低電阻(相對於人體+鞋子而言)
的回流通道,使人體碰觸機殼時不至於有大電流通過身體。
同時由於沒負載,瞬間大電流也會讓斷路器直接跳脫。
如果有正確接地的三插接口,比較穩固費工的方式是用帶螺絲轉接頭,直接鎖上去
插進插座即可。也有看過人接金屬水管,裸鋼筋,但在住家使用上是較不正規。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.62.186.196 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1726929777.A.D9C.html
推 konanno1: 不能自己去1樓埋根銅柱嗎? 175.181.96.3 09/21 22:48
可以,但是很費工,可參照台電接地規範。
每一個連接大型家電的插座都要重新換過拉地線,銅棒也要夠粗敲夠深才有用。
一般人除非退休了,不然恐怕沒得這麼多時間來親手施作。
若要打算請水電工班來處理也務須注意,真正適格適任之工班並不多。
許多都是只知皮毛卻大肆吹噓,業主本身若不夠瞭解很容易被表面功夫唬住。
※ 編輯: Fleshbot (61.62.186.196 臺灣), 09/21/2024 23:07:45
推 selfhu: 那叫短路,新的獨立拉地是為了將電壓降至 42.76.216.3 09/21 23:25
→ selfhu: 地的電壓(或接近)避免電擊,接中性線已 42.76.216.3 09/21 23:25
→ selfhu: 經是舊版的資訊 42.76.216.3 09/21 23:25
你可能看錯了,我一直表明的都是要有獨立地線。
→ Forcast: 熱水器外殼如果有做接地就鎖過去 114.25.132.169 09/22 00:48
※ 編輯: Fleshbot (61.62.186.196 臺灣), 09/22/2024 09:25:33