看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《EvenDespair (Live_with_despair)》之銘言: : 公視 : 員工控卓揆視察致大潭機組故障 台電稱皆按安全規範操作 : https://news.pts.org.tw/article/754249 : 發布時間:2025/6/3 12:30 更新時間:2025/6/3 17:21 : 游騐慈 郭俊麟 吳其昌 / 綜合報導 : 內容 : : 行政院長卓榮泰上個(5)月前往桃園視察大潭電廠,現在卻有台電員工爆料,高層疑 : 為了讓卓榮泰看到所有機組火力全開,忽略冷凝器容量,導致冷凝器超過溫度爆裂,使 : 大潭1號機組故障,還在修復中。台電回應,所有測試和運轉都以機組安全為首要考量 : 依照原廠操作規範執行,沒有調度錯誤。 : 行政院長卓榮泰5月16日視察大潭電廠,有台電員工爆料指出,高層疑似為了讓卓榮泰 : 證機組火力全開,忽略冷凝器容量,導致冷凝器超過溫度爆裂,導致大潭1號機組故障 : 台電副總經理郭天合表示,「一切都是在設計容許的範圍操作,並沒有所謂的這些錯誤 : 事情發生。」 : 根據台電員工表示,大潭1期燃氣機組冷凝器容量只能複循環運轉,沒辦法支撐單獨氣 : 輪機、運轉熱負載排放。不過由於1號機的蒸氣輪機已經損壞,系統只能仰賴氣渦輪機 : 電,沒辦法排放蒸汽,全部蒸汽只能全都旁通到冷凝器。 : 但是原先設計的冷凝器冷凝氣渦輪機總輸出量是100MW,但大潭電廠1期燃氣機組氣渦輪 機 : : 備註 : : 為了演給官員看 都不顧安全規範了 : 給高官有個交代就好了 出事就管他的 所以那個副總理說沒有錯誤的事情發生,那為啥大潭機組會突然故障? 故障多嚴重的事情,不用下令徹查是不是平常保養不確實,還是哪邊sop出錯嗎? 這麼重要的時刻機組故障萬一跳電影響幾千萬人民誰要負責? 如果有缺失就嚴懲台電人員啊,現在是亂搞什麼? 至於台電員工不開心可以離開,部長 說的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.120.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1748963974.A.998.html