看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
依據下午台電回應釐清一下 1. 天然氣發電前會將天然氣加壓跟預熱以利燃燒 2.正式金屬成分墊片只能使用一次,測試期間使用橡膠之類墊片重複使用,耐壓不耐高溫 3.測試期間後,台電以為已經更換回正式金屬墊片,實際上包商還有橡膠類墊片尚未換回金屬墊片,結果一運轉在高溫之下高壓高溫天然氣洩漏並接觸外面空氣立即引發爆炸! 4.台電企圖撇清覆核機制漏洞,用墊片耐壓正常來混淆覆核失職的責任 以上 ※ 引述《yimoe (小志)》之銘言: : 興達電廠大火報告出爐!台電:廠商用不合規墊片釀禍 : 壹蘋新聞網/莊曜聰 : 高雄興達發電廠這個月9日發生爆炸,引起社會關注、當地居民恐慌,台電今天舉行說明 : 會公布事故調查報告,由董事長曾文生親上火線,台電指出,這起事故原因是「新2-2號 : 機(GT2-2)」首次啟用「天然氣加熱器」,但廠商安裝法藍時,未使用正確規格的密封 : 墊片,在近300度高溫下墊片失效,導致燃氣洩漏及火警。 : 台電表示,出事的是興達電廠新2-2號機(GT2-2)氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備, : 機組工程承攬業者在裝置法蘭時,其中一個未使用正確規格的密封墊片,新2-2號機從7月 : 25日點火到9月8日都使用常溫燃料,9日首次啟用「天然氣加熱器(PCHE)」,燃料升溫 : 到攝氏近297度造成失效。 : 當時系統偵測到天燃氣外洩,因瞬間洩漏飄散到周邊空間,可能因為高溫熱源或靜電火花 : 造成爆炸、火警,針對這次施工過程疏失已經全面檢討改善,不只發生事故的「新2-2號 : 機(GT2-2)」,其餘新機組也一併清查,確認是否有類似情形,後續強化法蘭墊片安裝 : 檢驗程序,在安全強化措施完成前暫停使用天然加熱器。 : 台電強調,事件影響範圍限於天然氣加熱器周邊,主發電機組未受損,而與事故相關的新 : 2號機2-1號氣渦輪機,以及新1號機均排除風險,運轉安全無虞,事件檢討報告19日送交 : 高雄市政府,待市府同意後,台電將恢復試運轉作業,另對於外傳「中國低價法蘭混充原 : 廠貨」,台電澄清系統永久管線、法蘭與墊片均由奇異提供,根據奇異公司來函,供應商 : 來自澳洲、韓國與新加坡等地,與中國無關。 : https://reurl.cc/nYbqK2 : 備註: ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.45.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1758556309.A.81C.html
james732: 一定是預算都被藍白砍光才會這麼克難QQ 180.177.205.78 09/22 23:54
DustToDust: 不是 你測試用橡膠幹嘛122.118.152.186 09/22 23:54
jerry0163: 工三小!當公民都北七嗎 219.69.114.8 09/22 23:54
DustToDust: 既然會耐壓 沒道理高溫直接消失阿122.118.152.186 09/22 23:56
xulglma: 耐壓不等於耐溫 101.10.94.104 09/23 00:18
HOWTOPETER: 再買幾片來試 是不是不耐高溫 27.242.196.236 09/23 00:39
matuser: 一般法蘭大概都橡膠類材質 測試階段使用 118.160.45.231 09/23 00:52
matuser: 當然是為了省成本 測好再換上金屬成分法 118.160.45.231 09/23 00:53
matuser: 蘭 118.160.45.231 09/23 00:53
luche: 整個燒掉沒燒痕嗎 59.102.131.121 09/23 05:33