看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
小弟我廢物廠務電力輪班仔 基於IEEE Std.80前提下 一般應用在晶圓廠有兩種普遍接地工法 1. 大地網接地(台灣較常見) 如圖所示(抱歉我用PPT畫的) https://i.mopix.cc/td9yoy.jpg
在平面澆置水泥前,利用接地銅線互相焊在一起形成大地網 再連接到附近的接地井,藉由化學藥劑來降低阻值進而改善整個大地網的阻值 隨著工項持續,接地線會再跟著柱子持續往上去銜接其他樓層的設備接地 2. 基樁接地 如圖所示 https://i.mopix.cc/KUVIgY.jpg
顧名思義就是在打基樁時,就將接地線焊在鋼筋上 4~6跟基樁一組,再隨著柱子往上延伸到其他樓層 一般應用在土壤檢測報告阻值非常好的地方 晶圓廠再拿到使用執照前,會有一連串的消防檢測, 其中一個環節就是隨機檢驗接地箱的阻值是否有符合規範 接地: < 1 歐姆 避雷: < 10 歐姆 所以其實不是不能用基樁接地的方式來將故障電流導入 而是應該取決於土壤檢測後針對該地而有不一樣的工項 並且要確保阻值也在規範內 ※ 引述《v929598 (實感.手作廢文)》之銘言: : 1.媒體來源: TVBS : 2.記者署名: 林佑璇 顧守昌 方志成 : 3.完整新聞標題: 男大生租屋處觸電亡!竟是「配電錯誤」害命 : 4.完整新聞內文: : 台南4年前有名男大生在租屋處開啟電箱時觸電身亡,檢警深入追查發現,這竟然是一起 : 人禍!原來房東找來的「無照水電工」,為了省事竟然將接地線直接綁在「建築物鋼筋」 : 上,導致電箱漏電害命,現在法院判決出爐,房東與水電工不僅要負起刑責,更得連帶賠 : 償家屬超過五百萬元。 : 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: : https://youtu.be/G09bS9wd48s?si=hwiNq_PGYeo--aAh
: 6.備註: QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 103.240.32.150 (印度) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1778600689.A.F07.html
TeamFrotress: 科普給推 123.50.44.174 05/12 23:45
tv50046: 推 49.214.1.234 05/12 23:52
magamanzero: 推 61.70.141.9 05/12 23:56
shvzrrsy: 歐姆定律來說的話 電阻越大電流不是 36.225.85.7 05/13 00:00
shvzrrsy: 越小? 36.225.85.7 05/13 00:00
roseritter: 接地是要讓漏電流和雜訊引走 122.117.187.82 05/13 00:01
roseritter: 盡量不要往人或設備上走 故電阻小 122.117.187.82 05/13 00:02
zenan321: 看來你應該就是睏霸數錢的甲級水電 39.10.65.155 05/13 00:03
roseritter: 才好 原來晶圓廠要求到小於1阿 122.117.187.82 05/13 00:03
domago: 宅水電有拍 四根銅棒90公分來做地網 101.10.238.220 05/13 00:15
achun1212: 開來平常工作很閒嗎?紀錄廠務數據就 114.32.113.49 05/13 00:27
achun1212: 好? 114.32.113.49 05/13 00:27
enthpzd: 科技廠的接地跟一般家庭接地的原因又不 27.247.1.221 05/13 00:30
enthpzd: 一樣 27.247.1.221 05/13 00:30
rapnose: !!!!! 61.224.113.28 05/13 00:47