推 Dorae5566: 就是他違規在分電盤做NG短接才是事故 111.82.18.239 05/13 02:03
→ Dorae5566: 的主要漏電原因 111.82.18.239 05/13 02:03
→ Dorae5566: 接錯兩個。1.二樓G沒接1樓G 111.82.18.239 05/13 02:04
→ Dorae5566: 2.二樓的NG短接,變成漏電時候會經由 111.82.18.239 05/13 02:05
→ Dorae5566: 身體跟大地做一個接觸 111.82.18.239 05/13 02:05
推 fman: 這個很可怕耶,把鋼筋接到中性線上,等同於 36.236.183.120 05/13 02:08
→ fman: 把整個建築物變成一個通電的迴路,人在裡面 36.236.183.120 05/13 02:09
→ fman: 只要碰到地板或牆壁,就可能會觸電了,原案 36.236.183.120 05/13 02:09
→ fman: 也的確發生這個狀況了,是會死人也真的死人 36.236.183.120 05/13 02:09
→ fman: 了,這比不接地還可怕 36.236.183.120 05/13 02:10
→ fman: 一般省工最多是把接地接到鋼筋,效果不好但 36.236.183.120 05/13 02:11
→ fman: 起碼不會像這樣電死人 36.236.183.120 05/13 02:11
推 Dorae5566: 就是手濕濕的還是空氣濕濕的,大學生 111.82.18.239 05/13 02:13
→ Dorae5566: 赤腳要去扳開關時候。漏電的地方經由 111.82.18.239 05/13 02:13
→ Dorae5566: 他的手經過心臟竄到腳然後再由NG短接 111.82.18.239 05/13 02:13
→ Dorae5566: 形成一個迴路 111.82.18.239 05/13 02:13
→ Dorae5566: 如果NG沒短接,可能還可以跳起來發現 111.82.18.239 05/13 02:14
→ Dorae5566: 怎麻麻的 111.82.18.239 05/13 02:14
推 fman: 這已經不是單純潮濕或接觸不良了,而是整個 36.236.183.120 05/13 02:18
→ fman: 建築都處於通電的狀況,只是碰到金屬電箱才 36.236.183.120 05/13 02:18
→ fman: 讓身體接上這個電路,電流通過心臟就GG了 36.236.183.120 05/13 02:19
推 wsdykssj: 他吃飽太閒把N和G接在一起幹嘛124.218.101.199 05/13 02:23
→ birdy590: 總電箱要做(系統接地) 分電箱絕對禁止 119.14.20.145 05/13 02:26
推 tv50046: NG短接只能在主電箱,台電過來的入戶端 49.214.1.234 05/13 02:27
推 Dorae5566: 所以其實二樓分電盤做NG短接才是死局 111.82.18.239 05/13 02:28
→ Dorae5566: ,就算有G回一樓也會被電到快死掉 111.82.18.239 05/13 02:28
→ Dorae5566: 如果NG不短接-沒事,有事也是手麻麻的 111.82.18.239 05/13 02:29
→ Dorae5566: 類似靜電 111.82.18.239 05/13 02:29
→ Dorae5566: NG短接但是G回一樓G就是抽獎,會很痛 111.82.18.239 05/13 02:30
→ Dorae5566: 的感電但是以大學生來說還是可以跑。 111.82.18.239 05/13 02:30
→ Dorae5566: 看地上有沒有濕 111.82.18.239 05/13 02:30
→ Dorae5566: NG短接又沒G回一樓只綁在鋼筋上。等於 111.82.18.239 05/13 02:31
→ Dorae5566: 根本是個陷阱 111.82.18.239 05/13 02:31
※ 編輯: GunHam (61.71.37.163 臺灣), 05/13/2026 02:37:08
推 tv50046: 有濕應該也是麻麻的,電流主要還是從N到 49.214.1.234 05/13 02:40
→ tv50046: 台電的G 49.214.1.234 05/13 02:40
推 coffee112: 推推218.164.155.210 05/13 03:07
推 vovovolibear: 這樣不管有沒有使用電器都會漏電到 101.12.152.89 05/13 06:38
→ vovovolibear: 屋子吧?電費應該是不合理的高 101.12.152.89 05/13 06:38
推 ChungLi5566: NG可以短接但那要在總電箱做114.137.159.200 05/13 07:41
推 mimicqneb: 台灣水準 101.12.156.190 05/13 07:45
推 Justine1937: 那他家裡的電器不會都壞掉嗎? 122.100.94.142 05/13 10:07
推 after1: 原來他是把N接地,那真的很不冤了 42.72.254.104 05/13 10:07