推 semicoma: 中國有個電工自媒體 排查問題的過程像解 108.54.194.156 05/13 03:25
→ semicoma: 謎 挺有意思的 108.54.194.156 05/13 03:25
→ a27588679: 2018年7月17日修正"前"屋內線路裝置規 106.1.227.146 05/13 03:32
→ a27588679: 則 這句的意思應該只是說這是之前的名 106.1.227.146 05/13 03:33
→ a27588679: 稱?因為之後名稱修正為用戶用電設備裝 106.1.227.146 05/13 03:33
→ a27588679: 置規則 106.1.227.146 05/13 03:33
→ xeins: 因為2019的出租要符合2018的規定沒錯啊 111.82.155.130 05/13 05:32
→ una283: 奇怪的是你吧 為什麼沒看到「修正前」220.132.181.237 05/13 05:53
→ una283: 2018年修正前的規定是給2018年前裝修用的220.132.181.237 05/13 05:54
→ una283: 或是你為了點出判決書重點的自我犧牲220.132.181.237 05/13 05:56
推 una283: 「所有房間接地端應接往總開關的接地端」220.132.181.237 05/13 05:58
→ vovovolibear: 我是不相信2015以前的規範可以接受 101.12.152.89 05/13 06:51
→ vovovolibear: 中性線不接回配電線,而接到房子去 101.12.152.89 05/13 06:51
→ vovovolibear: 啦.. 101.12.152.89 05/13 06:52
→ ChungLi5566: 就有些人為了省點錢 洗完澡會去關NFB114.137.159.200 05/13 07:47
推 froce: 鋼筋接地線是一回事,鋼筋接中性線 61.222.241.61 05/13 08:29
→ froce: 又是另一回事,台電沒允許過鋼筋可 61.222.241.61 05/13 08:29
→ froce: 以接中性線 61.222.241.61 05/13 08:30
→ fman: 中性線不接回開關箱而是接鋼筋就是害人而已 36.236.183.120 05/13 09:07
推 dboy1980: 你是不是中午不太好 2.56.252.188 05/13 10:17
推 maniaque: 中性線不是地線,拿地線迴路搭中性線 101.8.242.63 05/13 13:01
→ maniaque: 會死人的,尤其現在220V是單相三線架構 101.8.242.63 05/13 13:02
→ maniaque: 當不同相的110V共用N線,然後N線沒回 101.8.242.63 05/13 13:03
→ maniaque: 開關箱的N排,斷在某個點,此時整個 101.8.242.63 05/13 13:04
→ maniaque: 110V環境立刻變成220V 101.8.242.63 05/13 13:04
→ maniaque: 因為N斷了,自然就走另外一條火線回去 101.8.242.63 05/13 13:05
→ maniaque: 迴路瞬間就變成是220V 101.8.242.63 05/13 13:06