看板 Gov_owned 關於我們 聯絡資訊
不好意思,我想問一下關於三相的電壓基底問題, 因為老師(李元,陳澤)兩位都有提到三相系統,都是要用線對線電壓當基準。 可是我算題目發現有個問題,我們之前學過 DELTA接 相電壓等於線電壓。 DELTA接明明線電壓等於相電壓,為什麼下面題目黃色框框要加除根號3? 還要特意轉成相電壓? 實在不解... 請各位先進指導一下 orz http://imgur.com/a/wOQoU -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.87.179 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1490315641.A.074.html
fishboy0209: 因輸入電源是Y接的 03/24 08:44
rebber: 感謝魚大解惑,謝謝阿 03/24 09:56
chaoliang: 感覺三相好難記……… 03/25 00:27
bmans: 三相只是考驗細不細心跟觀念熟不熟 難的是其他的 XD 03/25 03:13
bmans: 不過電機機械跟電力系統只要起手三相搞錯就整題錯了 @@" 03/25 03:13