看板 Gov_owned 關於我們 聯絡資訊
小弟在做考古題的時候有題怎解都解不出來 所以上來請教一下各位先進 102年油雇 油料操作 74.三個相同阻抗組成之三相負載由三相平衡電源供電, 當阻抗為 Y 連接時線電流為 10A,則阻抗改為△接線時線 電流為多少? 答案是 30A 我自己解是 Y轉△ 原本阻抗如果是R轉換後變成3R 這樣電流應該是10/3A,麻煩各位先進指點我QQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.11.239 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1500473465.A.868.html
Ethan45: △接 阻抗是R 他是把Y接的三條線接成△ 不是△Y等效互換 07/19 22:35
trff: http://i.imgur.com/UOoq3kV.jpg 07/19 22:48
kukocno31: 三角是Y接的三倍,應該乘3就好了 07/20 00:00
Crazyloveyou: 電流功率阻抗都是三倍記起來 07/20 00:03
kane2000: 把線電流 相電流搞懂,你就會了 07/20 00:08
kane2000: 阻抗值並沒有改變,題目不是等效的意思 07/20 00:09
superojohn: 我了解了,十分感謝各位大大^^ 07/20 08:26
e04qazwsx: 直接三倍秒殺 07/20 09:14