推 gt3glaylove: 這字跡感覺很難看得懂你在寫什麼08/08 21:15
推 Tbeck: 你這照片光線也太暗了吧 XD08/08 21:18
※ 編輯: vjr21400 (111.254.128.102), 08/08/2017 21:26:34
→ vjr21400: 已重新拍圖,抱歉 08/08 21:26
→ akjil: 這是我的作法,那個漏電抗j0.2歐姆應該是含在輸入端內的, 08/08 23:58
→ akjil: 就是我用圈圈框起來的地方 08/08 23:58
→ akjil: 然後題目的解法想要把delta Y換成單線圖,不過他的漏電抗 08/09 00:00
→ akjil: 標么值求法的地方出了一點問題 08/09 00:00
→ akjil: 他應該是想要先把Delta變壓器連接轉成Y變壓器連接, 08/09 00:01
→ akjil: 然後再利用Y接三相平衡單相標么處理,但是他在處理漏電抗 08/09 00:03
→ akjil: 的時候,忘記Delta接阻抗變成Y接阻抗時要除以3 08/09 00:06
→ akjil: j0.2歐姆應該變成j(0.2/3)歐姆,然後再換成標么值。 08/09 00:07
→ akjil: 以下是我用標么單線圖做的,結果跟直接作是一樣的 08/09 00:11
→ akjil: 抱歉第一次回長文,打完才發現打得有點亂XD 08/09 00:17
推 GGishot: 我計算跟a大一樣,書上的解答錯很大,大概可以指出兩個地 08/09 14:43
→ GGishot: 方有問題。第一:單線圖都是兩邊化成YY接才可以劃,書上是 08/09 14:43
→ GGishot: 直接接@@。第二:Y delta接會有相差,但是書的基準電壓轉 08/09 14:43
→ GGishot: 換到一次側還是1角0度很奇怪而且那個電流-30度是指落後基 08/09 14:43
→ GGishot: 準電壓30度,不是指落後一次側的電壓。以上個人不負責任 08/09 14:43
→ GGishot: 發表建設性廢話,歡指教 08/09 14:43