看板 Gov_owned 關於我們 聯絡資訊
一、設有一台 60 Hz 單相變壓器,一次側線圈 480 匝,於無載情形下當一次側輸入電壓 120 V 時汲取電流 1.4 A、功率 80 W,若一次側線圈電阻 0.25 歐姆 電抗 1.25 歐姆, 試計算鐵心損失、無載功率因數、鐵心損失等效電阻、鐵心磁化電抗。(25 分) 請問一下這種題目可以把激磁電路拉到最前面近似嗎??? 拉到最前面鐵損直接就是80W 毛毛的... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.116.111 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1505824300.A.28D.html
kaga9999: 若不拉到前面(精準模型)下,就把一次側電阻損(i^2*r=0.5 09/20 00:23
kaga9999: )扣掉,用79.5當鐵損。但接下來要算鐵損的等效電阻就麻 09/20 00:24
kaga9999: 煩了,所以求鐵損的等效電阻比較好算是忽略一次側的電阻 09/20 00:26
kaga9999: 與電抗。 09/20 00:26
kaga9999: 即120^2/Rc=79.5,故Rc=181;若最一開始就忽略,即 09/20 00:29
kaga9999: 120^2/Rc=80,Rc=180兩者也差不多。 09/20 00:30