1.一台30 MVA、161 kV/25 kV、60Hz三相變壓器,阻抗為12%,供應一22 kV、25 MVA之三
相平衡負載,若以負載22 kV、25 MVA為基值(base value),則下列敘述何者為正確?
(A)變壓器低壓側阻抗基值約為25.000 Ω
(B)變壓器高壓側阻抗實際值約為864.033 Ω
(C)變壓器高壓側阻抗標么值約為0.129 pu
(D)變壓器低壓側電流基值約為1.136 kA
請問一下各位高手題目的12%是指實際值 還是標么值?是在一次側的阻抗 還是二次?
B跟D 的選項 怎麼算出來的
--
推 a413207:我可以順便偷問勝普電子裡頭好不好嗎~
推 soga102606:我學弟在裡面當研發役,似乎不是很好過... 07/29 21:58
推 jeff7691:我也ㄧ個學弟在裡面當研替 07/29 22:21
→ soga102606:靠北 樓上你跟我就是同學阿= = 07/29
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.145.245
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1520608545.A.C7A.html
推 linml0125: 12%是指Zpu 一二次側Zpu相等, 03/10 00:40
推 exceedMyself: (B)161*161/30 03/10 02:15
→ j855102: 樓上.這題答案是C .所以你算的B 答案是不對的 03/10 08:33
→ j855102: B 應該是796 03/10 09:02
→ j855102: 已都算出來 感謝 03/10 09:39