求教版上大大與神人
有一電力系統問題如下,想請問有人可以寫出詳解予以指教?
https://imgur.com/4v8bnG3 (原文)
中文自翻可能不是很順暢
一發電廠包含三個相同三相、頻率50HZ、電容量各200MVA、0.9標么同步電抗的交流發電
機,每相發電機彼此連接相同負載且各連接11KV/132 KV、電容量200MVA、0.09標么電抗
之變壓器,132KV 匯流端有傳輸線傳輸阻抗0.5歐姆和8 毫亨利之電感,發電機與變壓器
內電組可忽略,此供電於功率因素0.8滯後與電功率 400 MW 之負載。
(A) 如果其中一相電壓在負載端測得標么值為1,請計算每相交流發電機相應之電動勢。
(B) 如果三項短路電流發生於傳輸線負載端,請計算此點之穩態故障電流。
以上,糾結許久,得不到答案
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.208.4.201
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1559303633.A.D24.html
→ q14721472: 你還是寫一下你本身的想法吧 06/01 05:27
→ q14721472: 要注意的就是400MW是三相的值 所以計算時/3 06/01 05:34
→ q14721472: 單相計算 PL=(400M/3)/200M=2/3 pu 06/01 05:35
→ q14721472: SL=PL/pf=(2/3)/0.8=0.833角度37度 06/01 05:36
→ q14721472: IL=(SL/VL)*=0.833角度(-37度) 06/01 05:37
→ q14721472: 傳輸線阻抗Zline標么自己換算 06/01 05:37
→ q14721472: Ef=VL+IL*(j*Xsyn+j*Xtr+Zline) 06/01 05:39
→ q14721472: =1+0.833角度(-37)*(j0.9+j0.09+Zline) # 06/01 05:39
推 hoaliy: 我算1.8pu 06/02 11:28
→ hoaliy: 短路 3878A 06/02 11:37