新聞都說是操作錯隔離開關 洨弟能問下 主開關沒open ds能操作嗎? 這種超高壓設備沒有連鎖? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.120.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1620972894.A.07F.html
OKnight: 有兩種模式,其中一種可以無視連鎖,詳細是誤操作還是誤 05/14 14:36
OKnight: 動作不清楚 05/14 14:36
OKnight: 要造成這麼大的電力潮流,狀況可能是ES close中,然後DS 05/14 14:39
OKnight: 不小心也close,這樣整個BUS就接地了 05/14 14:39
MacusH: 但正常es close ds應該會禁投吧?除非連鎖被解除? 05/14 15:12
aaa11334: 開關廠線路 ds不管 在哪種模式dcdas remote local 都無 05/14 15:17
aaa11334: 法在 es 投入下 投入 其他地方不知道 05/14 15:17
yanga0205: 有一種東西叫解聯 05/14 16:18
aaa11334: 解連情況一樣離不開操作模式 除非你到控制迴路把a 接點 05/14 17:33
aaa11334: 短接 05/14 17:33
yanga0205: 解聯就是電氣互鎖直接bypass 這樣es ds就沒有互鎖 05/14 17:45
aaa11334: 原來是解連鎖 因為解連通常是指發電機解連 05/14 17:58
aaa11334: 不過如果是檢修完 我更傾向檢修後接地線沒拆 05/14 18:04
yanga0205: 看設備應該是中興的設備,我覺得是操作員根本不熟設備 05/14 18:08
aaa11334: 長官最怕上新聞 我看他很快就要紅了 05/14 18:30
mobet: 現在345開關九成都是中興的吧,其他還有這技術? 05/14 18:44
mobet: 中興開關在開關場是最常見 05/14 18:45
aaa11334: 如果是改開關廠控制迴路 估計值班主任也不太敢.. 05/14 18:59
yanga0205: 還沒加入系統 單純測試前搞的包 所以跟供電的比較沒關 05/14 19:01
yanga0205: 聯 施工處跟綜研比較抖 05/14 19:01
lee200412: 哇 解連好深奧名辭 整段回文只懂a接點 05/14 19:27
sunnyhung: 我是不信這樣,會造成全國停電,備載若夠,頂多高雄停 05/14 19:52
sunnyhung: 一停就算了! 05/14 19:52
aaa11334: XD 05/14 19:56
Auslayer: 345kv是本島系統 潮流有異啟動保護機制就是全島受影響 05/14 20:01
Auslayer: 不像11.4kv變電箱異常只會影響街區而已 05/14 20:01
Auslayer: 345kv系統潮流發生異常 保護機制沒作動的話 備載發電 05/14 20:09
Auslayer: 機主變會發生壓升燒毀 更嚴重還會讓更上游的發電機反轉 05/14 20:09
Auslayer: 受損 主變受損在幾年前發生過 05/14 20:09
aaa11334: 負載跳脫是頻率下降 不會讓上游馬達運轉啦 05/14 20:17
aaa11334: 先低頻卸載 再來就是系統崩潰 05/14 20:18
aaa11334: 你說的應該是誤投入讓發電機馬達運轉 05/14 20:18
Auslayer: 但有些地區用161線路,源頭不是345線路,影響就比較小 05/14 20:19
aaa11334: ... 05/14 20:20
sunnyhung: 公司應早知這些問題了吧,應早有對應機制了吧! 05/14 20:27
Auslayer: 我只是想說345系統操作造成影響範圍較廣 調度會較保守 05/14 20:28
sunnyhung: 原因不是這些! 05/14 20:28
puring007: 兩位a大都好專業..! 05/14 20:30
aaa11334: 公司有86b 保護電驛 事故會把故障匯流排隔離 05/14 20:33
CCVVV: 其實昨天之前更早先發生和平機組調機,引發各地區低頻電驛 05/14 20:43
CCVVV: 動作,因此要求興達機組提高發電量,但剛好遇到路北匯流排 05/14 20:43
CCVVV: 故障,導致興達燃煤機組81/59電驛動作,造成跳機,至於負循 05/14 20:43
CCVVV: 環機組跳機又是另外一回事了。 05/14 20:43
aaa11334: 喔喔喔喔 05/14 20:46
aaa11334: 但我疑問的是興達整個開關廠都因為這次事故廢掉了嗎 沒 05/14 20:47
aaa11334: 有其它線路可以把電送出去嗎 05/14 20:47
sunnyhung: 故障是一回事,但搞到全國大停電,跟備載不足,脱不了 05/14 21:34
sunnyhung: 關係,反正已找到替死鬼,不重要了! 05/14 21:34
Auslayer: 當然是已經確認故障範圍及無疑慮後讓機組併聯 05/14 21:37
aaa11334: 好喔 05/14 21:48
B9702115: 抓替死鬼 05/14 23:13
kevincgg: 沒後台就是你了 05/14 23:25
merkx051: 真的要補足興達的負載 要從哪生那麼多 05/15 03:23
yanga0205: 負載是耗電的,興達是發電的,別把名詞亂加 05/15 06:55
merkx051: 習慣講鍋爐負載了 應該說發電量就好 05/15 07:32
sunnyhung: 一個員工,可讓全國大停電,這鬼話,各位信? 05/15 07:33
NBC427: 聽到是粽.....傻眼 05/15 08:05
mobet: 一個員工為啥不行,一個機師能讓疫情失控了 05/15 10:26
mobet: 一台違停能讓太魯閣出軌,一個小兵能誤射雄三 05/15 10:27
mobet: 一個圖書管管理員都能搞文革,邏輯死了? 05/15 10:30
yanga0205: 如果一個操作能讓全台電網崩潰,那以後誰敢操作? 05/15 10:31
yanga0205: 局部事故停電跟影響到全台電網根本是不同層面的事,請 05/15 10:33
yanga0205: 別混為一談 05/15 10:33
aaa11334: 如果備載10% 興達才幾% 這很基本的邏輯吧... 05/15 10:35
aaa11334: 這邊只是討論連鎖而已 05/15 10:36
yanga0205: 現在高官定調誤操作,所以基層都該死,要承擔這種攸關 05/15 10:56
yanga0205: 國家命脈的事故,真的是爛 05/15 10:56
sunnyhung: 全國大停電,全國,整個國家,聽好了,跟備載不足,脫 05/15 15:48
sunnyhung: 不了關係! 05/15 15:48
yanga0205: 所以上面說一個按鍵可以讓全台大停電我就很不認同 05/15 16:27
sunnyhung: 一個机師,要問誰只給他三天隔離? 05/15 16:29
sunnyhung: 一個小兵誤射雄三,要問誰造成程序上的瑕疵 05/15 16:30
sunnyhung: 一個圖書館搞文革,鐵定是毛點頭,某M不懂,別秀下限! 05/15 16:32
sunnyhung: 一台車滑落,要問台鐵為何邊坡没設護欄 05/15 16:33
aaa11334: 我看過事故報告了 是耐壓試驗完連鎖忘了恢復 05/15 17:12
yanga0205: 因為操作人員非熟悉設備的人,沒有那種意識在 05/15 17:30
iammiller: 某S一直想帶風向,笑死 05/16 00:38
sunnyhung: 帶你媽 05/16 05:23
sunnyhung: 幫公司講不敢講的真話 05/16 05:25
NBC427: 一個變電所癱瘓不至於掛掉電力網 05/16 07:26
NBC427: 備轉不足是真的 05/16 07:26
sunnyhung: 若不大大提升備載,全國大停电,還會再發生! 05/16 08:26
wsc47621: 其實就是電不夠 05/16 17:47
NBC427: 無形透露國安危機 只需要癱瘓變電所就夠 05/16 19:25
yanga0205: 還得是癱瘓電源側啊!弄負載側沒用XD 05/16 19:34
sunnyhung: 照台灣目前电力狀况,毀一座鐵塔即可全國陷入黑暗 05/16 19:37
yanga0205: 並不會,得看剛好是電源線路,不然斷負載線路頂多區域 05/16 20:19
plato690: 通常發電廠輸出的電力都是輸送到超高壓變電所,所以如果 05/16 23:41
plato690: 是超高壓變電所癱瘓的話,有可能影響全國的供電穩定性, 05/16 23:41
plato690: 但如果是配電變電所癱瘓的話,只會影響到負載端(區域 05/16 23:41
plato690: 用戶端)。 05/16 23:41
yanga0205: 不一定,如果是345kV電源端有些是發電廠有些是輸電線路 05/17 00:56
yanga0205: ,161kV也有電廠過來的線路,所以還是得區分是A端還是B 05/17 00:56
yanga0205: 端 05/17 00:56
aaa11334: 發電廠最好只有一個線路送出去啦 講這種話的人應該連電 05/17 09:45
aaa11334: 廠端出口線路圖都沒看過 05/17 09:45
yanga0205: 也不用太苛責,畢竟能了解電力系統大都是現場人員 05/17 10:07
aaa11334: 一般來說 發電廠345kv都會有兩個以上的送出口 有的甚至 05/17 10:16
aaa11334: 發電機組用345和161同時送(聯絡變電壓) 05/17 10:16
sunnyhung: 備載不夠,還會續跳,這已是政治問題 05/17 20:17