看板 Gov_owned 關於我們 聯絡資訊
冷卻水塔 循環pump A 出口端2kg/cm2 流量10CMM 冰水機 B 位於6米高的平台上 需水4CMM 冰水機 C 位於10米高台上 也需水4CMM pump A 出口 bypass兩邊 CWS B(10") /CWS C (10") 再接回CWR 迴流至冷卻水塔 兩條路線壓損相當的話 請問CWS C 會飽管? 作者: rubberking (怪你過份美麗) 看板: Gov_owned 標題: [閒談] 請問個流體輸送的問題 時間: Wed Jun 30 23:30:10 2021 冷卻水塔 循環pump A 出口端2kg/cm2 流量10CMM 冰水機 B 位於6米高的平台上 需水4CMM 冰水機 C 位於10米高台上 也需水4CMM pump A 出口 bypass兩邊 CWS B /CWS C 再接回同根CWR 迴流至冷卻水塔 兩條路線壓損相當的話 請問CWS C 會飽管? 還是紊流狀態? 差異會多大呢 請問說 感謝 ----- Sent from JPTT on my Sony J9110. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.245.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1625067012.A.8DA.html ※ 編輯: rubberking (223.141.245.29 臺灣), 06/30/2021 23:32:10
xdgoodluck: 請問這題是出自那本書,有時間來解看看 07/01 03:24
rubberking: 工作遇到的問題 想問sizing 07/01 09:53
※ 編輯: rubberking (111.83.214.166 臺灣), 07/01/2021 09:56:58
TONYTEACHER1: 有圖嗎?看不太懂問題 07/01 18:29