以下題目如所附的網址: https://imgur.com/hJObBz2 想請教題目b小題的以下問題: 1. △接相電壓與線電壓不是相同嗎?為什麼設定基本值會不同? 2. 如果基本值不同那算出標么形式的最後答案時,若再乘上基本值還原答案 線電壓與相電壓不就不會相同了嗎?這樣不是與事實不符?(相電壓與線電壓相同) 請教有高手知道原因嗎? 十分感謝~ ヾ( ̄▽ ̄)好人一生平安~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.135.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1630483432.A.94F.html
wishflyyy: 1.因為你畫的圖是Y接的分析模型 所以有除以根號3 09/01 16:29
wishflyyy: 2.不會不一樣 基本值不同(假如就差根號3) 09/01 16:32
wishflyyy: 各項數值計算過程一直都是差根號3 最後乘回去會一樣 09/01 16:32
sosonow: 如果題目改成求低壓處線電壓(非相電壓),答案不是會變 09/01 16:45
sosonow: 成1.039*13.8k嗎,這樣不是與相電壓不同(但實際上應該相 09/01 16:45
sosonow: 同),還是有哪裡應該修正@@? 09/01 16:45
wishflyyy: 不對不對 你畫的圖就是用來求相電壓的 要直接求線電壓 09/01 16:59
wishflyyy: 漏電抗就不會是0.1 求出來也不會是1.039 09/01 17:00
sosonow: 了解了,可能一般序電路分析都是以相為主,所以這樣畫, 09/01 17:04
sosonow: 一直沒想過這是以相為主,真的很謝謝w大 09/01 17:04
ontic: 借板一問,同步電動機用標么值時,電壓基底是用線電壓或相 09/15 00:19
ontic: 電壓呢?謝謝 09/15 00:19