看板 Gov_owned 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《YLTYY (winter)》之銘言: : 快訊/備轉容量率達24.61% 台電:陸續啟動「核能發電」 : 記者徐政璿/台北報導 : 全台今(3日)發生大停電,台電表示,目前水力已啟動發電,南部各電廠巡檢中,燃 氣? : 燃煤、核能將陸續啟動。 : 台電說明,今(3)日上午9時7分,因興達電廠開關場事故,導致南部地區電力供需失衡 ,? : 崎超高壓變電所以南機組跳脫,系統自動切離保護,故造成南部地區停電。 其實去年就有發生過同樣的事情 就是這個3541控制閥出事 https://i.imgur.com/z2cjJnM.jpg 今年又是這個操作閥出問題 https://i.imgur.com/eB7nwjj.jpg 大家覺得這種事情有可能是巧合嗎? 明知道這個控制閥弄錯會造成全台大停電 結果還是可以出錯,還用一句自己誤會來帶過 如果這種事情發生在其他電廠早就被電到飛起來了 其他電廠都沒出這種大包 結果害全台電的人都要陪著一起被罵 有沒有興達的人可以出來講一下真相 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.152.103 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gov_owned/M.1646373613.A.51A.html
taylorking: 出來講等一下被罰300萬怎麼辦? 03/04 14:28
kiss377017: 主任誤認?這樣以後誰敢做事! 03/04 14:33
cir78918: 3542:幹!我臭了嗎 03/04 14:33
maiico: 職員本來就是要扛責= = 03/04 14:36
crazypower: 值班主任要飛了(或是已經飛了?) 03/04 14:43
jokc7839: 反正死忠的會信 03/04 14:59
YLTYY: 開關廠過太爽 03/04 15:31
staff97531: 這年頭有勇氣當吹哨者的不多了 03/04 16:09
yaihome: 主任快申請退休 03/04 16:13
staff97531: 不過不管是哪個操作人員的錯,出這種大包還沒自請離職 03/04 16:20
staff97531: 也算是臉皮夠厚了,照理來說應該會被同事連名帶姓指認 03/04 16:20
staff97531: 出來 03/04 16:20
m10112256: 今年可能要被打乙惹 03/04 16:26
Cliffx: 從上到下全部都辭一辭 出包幾次了 03/04 17:38
spp782002: 我不太懂,電廠一定有重重防護連鎖/防呆設定,怎麼可 03/04 17:51
spp782002: 能這麼簡單就出大事? 03/04 17:51
brianjchen: 大部分工作都被要求提早完成 給長官去邀功 遲早的 03/04 18:02
NBC427: 是"開關" 不是管路的控制閥 那差很多 03/04 18:03
hansonhess11: 不是只有打乙吧 調薪還沒過捏.. 03/04 18:23
hikingu: 調薪大概沒望了 03/04 18:42
suffey: 去年的是路北超高壓變電所的3541 03/04 18:45
suffey: 這次是興達開關場的3541 03/04 18:45
suffey: 編號一樣而已 03/04 18:45
shensnet: DS-3541是隔離開關,不是控制閥。這次事故的關鍵是「沒 03/04 18:47
shensnet: 確認」GCB-3540氣室有無SF6,因此絕緣不良發生短路接地 03/04 18:47
shensnet: ,而不是「弄錯」DS-3541。 03/04 18:47
shensnet: https://i.imgur.com/F4hZWm8.jpg 03/04 18:50
shensnet: https://i.imgur.com/RGpudH5.jpg 03/04 18:53
picihome21: 請問你的GD錶呢 03/04 19:00
karakuri: 如果只有被打乙 那只能算小事 03/04 19:18
karakuri: 不過真的蠻衰的… 03/04 19:18
anchorman13: 不確認區間壓力的嗎? 03/04 19:19
cchsiao: 吃餅吧 出這麼大的包 03/04 19:23
potential208: 沒死人已經是大幸了 03/04 21:12
OhMyHair: 不排除是有要隱瞞什麼事拉,我陰謀論 03/04 22:07
miha80425: 我看過 但窩不知道 03/05 00:29
B10112047: 連控制閥跟隔離開關都搞不清楚... 03/05 01:27
B10112047: 路北超高壓的3541跟電廠內的3541也不一樣... 03/05 01:29
fruit1231: 這種BUS旁的DS根本就地雷,以後BUS沒停電一律不要碰, 03/05 11:05
fruit1231: 碰了自己雖小 03/05 11:05
kois: 同意樓上,應規定同側bus 全停後才能檢修SF6區間 03/05 19:29
superflyfish: 錄音檔調出來就知道原委了啊 03/05 20:23
kakashi45232: SF6壓力不夠沒有閉鎖嗎 03/05 21:07
fruit1231: DS3541那個區間是有SF6的 沒有的是GCB3540 03/05 22:05
fruit1231: 因為剛好這次DS有換線圈要測試投切,不然大修不會測試 03/05 22:11
fruit1231: 投切DS 03/05 22:11
Foris: 當時有拿到3541副卡? 03/06 08:01
fruit1231: 要做測試通常都是暫消卡,副卡應該要先繳交,而且要測D 03/06 09:56
fruit1231: S,ES要先打開 03/06 09:56
DiamondAse: 這是代號呀 03/06 11:46
Foris: 是指當時若有先開ES就不會出事了嗎? 03/06 11:52
fruit1231: ES一定要先開,DS才能投入 03/06 13:37
fruit1231: 總之就是SF6氣體區間圖沒有看仔細 03/06 13:38
fruit1231: 大修期間,接地開關(ES)都會投入,靠近Bus的DS是連碰 03/06 13:43
fruit1231: 都不能碰,雖然DS跟ES有互鎖,但還是怕DS不小心投入, 03/06 13:43
fruit1231: 一旦DS投入,BUS直接接地。 03/06 13:43
fruit1231: 上次興達的事故就屬於這類,剛好那時候把連鎖拿掉,然 03/06 13:44
fruit1231: 後又投錯顆,Bus直接接地 03/06 13:44
Foris: 我瞭解了,感謝fruit大解惑! 03/06 14:37