作者whydan (真是抱歉啊(′‧ω‧‵))
看板Headphone
標題Re: [問題] 請教水火反相的問題
時間Wed Dec 16 21:20:21 2015
※ 引述《purplesky911 ()》之銘言:
: 問題很簡單
: 電源水火反相的聲音判斷
: 先不理機殼漏電…用驗電筆來量壁插、等問題
: 如果今天只用聽的判斷
: 如何去判斷此系統有水火反相的問題?
: (就算壁插、電源線水火相測量皆正確;但也會有器材內線接反的疑慮和盲點)
: 小弟自己實測後
: 自己系統雖聽得出來
: 但無法"靈活"描述當中的差異
: 例如我今天到了一個新環境
: 要怎麼馬上辨別此系統有水火反相的問題
: 反向後有什麼明顯聲音特徵可辨視?
: 暫且就不提小弟自己試出的心得以免引導看法
: 想多聽各方判斷的準則
: 還請版友不吝提供看法及經驗
關於電源水火線反插這個,電子頑家前輩有寫過一篇文章作了解釋
http://blog.xuite.net/componentbeggar/twblog/123427955
簡單的說就是會從電源端引進更多雜訊,至於聽感的差異就有點見人見智了
量火/水線也不見得要用驗電筆,手邊有電表就可以直接量,看跟地/金屬窗的電位差
理論上火線會是110V,水線要接近0V,如果水線有個幾V或是幾十V的電壓就要小心了
不過最重要的還是地線的處理,能接地線比較重要@@
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.21.159.187
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1450272025.A.822.html
推 kenApp: 推有圖有真相 12/16 23:40
推 max8201: 但是事實上做精密實驗時,儀器接地現會引入額外雜訊 12/17 01:50
→ max8201: 保持系統的Full floating ground 才能得到最低雜訊 12/17 01:51
→ max8201: 只是安規不允許,瓦數大得東西還是得接 12/17 01:52
→ ang728: 同意樓上 有時候系統FLOATING反而表現好 12/17 01:54
推 purplesky911: 感謝壞蛋神(? 12/17 18:11