看板 Headphone 關於我們 聯絡資訊
正確的做法: 無融絲開關(NFB)的A數不可以大於壁插和電線的耐A數 而一般市面的壁插耐A都比實際標示的要低,所以會抓八成左右 也就是說,如果壁插上寫15A,那NFB就要選10A 壁插寫20A,NFB就選15A,才能較安全 所以NFB絕對不是越大越好,那是在玩全家的命, 而地線的接法,通常是把壁插的第三孔,拉線接到電箱的綠色線銅排上面, 就算是完成接地了,如果電箱沒綠色線,那就是接中性線(水線), 把中性線當作綠色線用,是OK的(補充說明:這裡指的是總電箱,不是分接的電箱), 但不可以在壁插上把中性線和地線短接 腦袋不正常的做法: 因為我確定我的設備不會把電線和壁插燒掉, 所以在電箱我直接鎖O端子,把線拉到房間裡, 連NFB都不用了, 反正不會燒起來沒有在怕的啦,哈哈 然後一台器材給他一條專線和一個壁插 也就是說如果有電腦,DAC,耳擴 那就拉三條線進房間,接三個壁插, 一台給它一個壁插, 這種接法很不經濟,但為了聲音也不得已, 好在現在有電源分離的壁插CARDAS 4181US 兩個插孔可以吃不同的電線,GND也可以獨立, 也就是說,我可以拉兩條電線,接一個壁插, 省很多 而地線也是一台器材獨立給他打一支接地銅棒,避免雜訊亂串, 這種接法對使用電訊分離線的USB DAC有特別的意義, 因為電腦的雜訊會經由USB的GND傳到DAC上面, 所以如果電腦和DAC都有獨立的銅棒接地, 那就可以把電腦端的USB端子上面的GND貼掉, 這樣一來DAC可以鎖定到電腦的data,又不會把雜訊從電腦傳到dac 玩USB就是在玩GND隔離,這種接法把它實現了,爽 以上是像我一樣嫌命太長的話,再來參考看看吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.134.28 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1472575655.A.205.html
death06: 基本上 NFB很大 你短路還是會跳 要吃滿20A.... 08/31 00:50
(事後發現這段我會錯意了,稍作修改) 漏電跳開是漏電斷路器,NFB是過載或短路(休趴電)才會跳開, 市面上有把兩者做在一起了, 如果電線和壁插過載了,但沒漏電,也沒短路(休趴電), 這種斷路器是不會跳的(因為選用大A數),結果就是燒線和壁插 如果只是單純NFB沒有漏電斷路功能,那就是漏電和線路過載都不會跳開(因為選用大A數)
mtskyoko: 把電腦端的USB端子上面的GND貼掉... 08/31 00:51
death06: 另外就是 你的做法永遠不能用大A數的NFB 08/31 00:53
如果NFB不能保護線和壁插,那乾脆就省起來了,我就是這麼做的 用大A數的NFB就失去保護作用了,那不如直接鎖O端子接進房間,省一道NFB
death06: 因為除非你買20A用的壁插 不然上面只會寫15A.... 08/31 00:53
death06: 而且不推把中性線當地線用 這更危險... 08/31 00:55
其實是可以的喔,http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0030018 第24條第4款,並不會危險, 但不可以在壁插上就把中性孔和地線孔短接,否則漏電了漏電斷路器就不會跳開, 你講的危險是指這個才對
death06: 我就曾碰過有人家中水線帶電@@... 08/31 00:57
這個就是中性線(水線)沒有確實和建築物的地相接
Askalaphos: 樓上太猛啦 08/31 01:12
death06: 台電規劃很爛.... 老舊房子社區電力規劃更爛.... 08/31 01:21
Askalaphos: 真的 08/31 01:40
wuliou: 水線帶電很容易碰到吧 老房子幾乎都有這問題 08/31 15:09
沒辦法,重新接地改善吧
Upsha: 水線帶電也可能是水火反接,一般不至於這麼誇張就是了 09/01 00:15
一般電會出問題都是出在偷工偷料,水火線接法是常識,和工料都無關, 會反接那就是完全不懂電的人亂搞,機會應該不大
death06: http://imgur.com/C1TWlNM 有錯找作者索命 09/01 00:38
這張圖並沒有錯,不過圖中的電箱並不是總電箱,而是從總電箱分接出來的, 所以才會只有一條火線,玩音響拉專線,一般都會從最源頭拉出來,也就是總電箱 總電箱一般是單相電,會有兩條火線,一條中性線,地線則不一定會有, 如果有地線,那就沒什麼問題,照接就對了, 沒有地線,就是把壁插過來的地線和總電箱的中性線相接,實務和法規都是OK的 千萬別學我亂搞,有一定的風險存在
Upsha: 驗電筆抓不到地線上走的電流,需要 leakge current clamp 09/01 04:13
Upsha: 水火反接用驗電筆就能抓到,要抓水地反接需要這種工具。 09/01 04:15
※ 編輯: nodavirius (115.37.173.99), 09/01/2016 14:23:58