→ death06: 基本上 NFB很大 你短路還是會跳 要吃滿20A.... 08/31 00:50
(事後發現這段我會錯意了,稍作修改)
漏電跳開是漏電斷路器,NFB是過載或短路(休趴電)才會跳開,
市面上有把兩者做在一起了,
如果電線和壁插過載了,但沒漏電,也沒短路(休趴電),
這種斷路器是不會跳的(因為選用大A數),結果就是燒線和壁插
如果只是單純NFB沒有漏電斷路功能,那就是漏電和線路過載都不會跳開(因為選用大A數)
→ mtskyoko: 把電腦端的USB端子上面的GND貼掉... 08/31 00:51
→ death06: 另外就是 你的做法永遠不能用大A數的NFB 08/31 00:53
如果NFB不能保護線和壁插,那乾脆就省起來了,我就是這麼做的
用大A數的NFB就失去保護作用了,那不如直接鎖O端子接進房間,省一道NFB
→ death06: 因為除非你買20A用的壁插 不然上面只會寫15A.... 08/31 00:53
→ death06: 而且不推把中性線當地線用 這更危險... 08/31 00:55
其實是可以的喔,http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0030018
第24條第4款,並不會危險,
但不可以在壁插上就把中性孔和地線孔短接,否則漏電了漏電斷路器就不會跳開,
你講的危險是指這個才對
→ death06: 我就曾碰過有人家中水線帶電@@... 08/31 00:57
這個就是中性線(水線)沒有確實和建築物的地相接
推 Askalaphos: 樓上太猛啦 08/31 01:12
→ death06: 台電規劃很爛.... 老舊房子社區電力規劃更爛.... 08/31 01:21
推 Askalaphos: 真的 08/31 01:40
推 wuliou: 水線帶電很容易碰到吧 老房子幾乎都有這問題 08/31 15:09
沒辦法,重新接地改善吧
→ Upsha: 水線帶電也可能是水火反接,一般不至於這麼誇張就是了 09/01 00:15
一般電會出問題都是出在偷工偷料,水火線接法是常識,和工料都無關,
會反接那就是完全不懂電的人亂搞,機會應該不大
這張圖並沒有錯,不過圖中的電箱並不是總電箱,而是從總電箱分接出來的,
所以才會只有一條火線,玩音響拉專線,一般都會從最源頭拉出來,也就是總電箱
總電箱一般是單相電,會有兩條火線,一條中性線,地線則不一定會有,
如果有地線,那就沒什麼問題,照接就對了,
沒有地線,就是把壁插過來的地線和總電箱的中性線相接,實務和法規都是OK的
千萬別學我亂搞,有一定的風險存在
→ Upsha: 驗電筆抓不到地線上走的電流,需要 leakge current clamp 09/01 04:13
→ Upsha: 水火反接用驗電筆就能抓到,要抓水地反接需要這種工具。 09/01 04:15
※ 編輯: nodavirius (115.37.173.99), 09/01/2016 14:23:58