→ Waldner : 3沒太大用08/22 13:21
→ Waldner : 2的未開機是指什麼沒開機?08/22 13:21
→ Waldner : 1 如果二次側沒有地,電壓不一定 +-55v 什麼都可能08/22 13:22
推 Waldner : google 電源 防雷擊 設計08/22 13:34
→ Waldner : 給你簡單的結論,隔變本身沒辦法對抗雷擊,防突波排08/22 13:36
→ Waldner : 插就是你的3,但是效果不保證,而且防突波排插裡面08/22 13:37
→ Waldner : 的保護元件,基本上被突波打幾次後也會老化衰退,防08/22 13:37
→ Waldner : 護力下降甚至會失效08/22 13:38
→ Waldner : 處理雷擊要先從配電箱著手才是正解,雷擊防護是室內08/22 13:39
→ Waldner : 配電的基本,二次雷擊感電要考慮的因素更多,不存在 08/22 13:42
→ Waldner : 萬能設備一台搞定08/22 13:43
→ Waldner : 沒有安全接地,能量一大什麼設計都擋不住08/22 13:45
推 yenchieh1102: 樓上專業 08/22 13:47
推 Waldner : 簡單講,怕雷擊搞死設備,先解決插座要有地線,然後08/22 14:00
→ Waldner : 配電箱要確實安全接地,這個條件達不到,其餘都不用08/22 14:01
→ Waldner : 浪費錢 08/22 14:01
→ Waldner : mobile01有一篇 "關於雷擊,第二次中標了"08/22 14:13
前輩您好
因家中為舊公寓不太可能做地線
純粹好奇隔變未開機,雷擊仍感應穿過二次側的機會大不大?
以及隔變二次側設備負載端沒有任何接地端口的設備並不是理想的+-55v?
等於就說隔變自己的二次側地線floating了?
按前輩所述,我的狀況購入隔變意義不大?
以及按照如三所述的防突破接收器,是指灌進來能量太大,接收器一樣宣洩不及的意思?
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 14:28:28
推 Waldner : 隔變未開機 = 一側側和市電斷開 = 一次側沒電 08/22 14:29
→ Waldner : 二次側未接地,電壓+-55v機率不高 08/22 14:30
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 14:32:18
→ Waldner : 除非你所有二次側上的設備,完全和外界隔離 08/22 14:32
→ Waldner : 就算如此,二次側的電壓也有可能一直劇烈變動 08/22 14:33
→ Waldner : 沒錯,二次側 float 08/22 14:34
→ Waldner : float 狀態,二次側是透過雜散電容電感去接地 08/22 14:35
→ Waldner : 接大地 08/22 14:36
→ Waldner : 絕大部分防突波排插裡面的設計,依賴地線有足夠低的 08/22 14:37
→ Waldner : 對地電阻08/22 14:37
→ Waldner : 沒有接地你的能量往哪裡宣洩?08/22 14:39
→ Waldner : 有一些防雷設備就像保險絲,靠熔斷保護後端08/22 14:40
如果能量儲存在接收器內的大電容,再緩慢由市電放電,是否不一定要宣洩到地
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 14:43:17
→ Waldner : 雷擊光是感電的能量就非常大08/22 14:41
推 Waldner : 已經給你簡單的答案,沒有接地,防雷擊免談08/22 14:43
→ Waldner : 如果你的電容和瓦斯桶一樣大,再來考慮08/22 14:44
了解,感謝前輩指導,獲益良多
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 14:46:09
推 Waldner : 一般電器所說的大電容,都是毛毛雨08/22 14:52
→ Waldner : 能儲存的能量,連電阻都燒不了08/22 14:53
之前有想過融斷式,但似乎可能有雷擊是高頻,熔斷機械式反應不夠快的盲點
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 14:58:07
→ Waldner : 物理熔斷,類似保險絲08/22 14:59
了解
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 15:01:46
推 Waldner : 防雷擊是甲級電工基本技能,也是電器安規基本 08/22 15:02
→ Waldner : 不是什麼新興課題,反正跟你說結論,沒接地就看運氣 08/22 15:03
→ Waldner : 基本上沒有什麼黑科技 08/22 15:04
推 Waldner : 曝露在戶外的第四台線、電話線,都要處理這個問題, 08/22 15:06
推 twoKBOy : 有接地都可能打穿了 沒接地真的是最大因素 08/22 15:07
→ Waldner : 也有標準做法,是很成熟的技術。所以市售的隔變都給 08/22 15:08
→ Waldner : 一定給接地端,如果不接地也沒問題,你就會看到一堆 08/22 15:10
→ Waldner : 這種商品08/22 15:10
→ Waldner : 所有的防雷擊,都有湧浪上限,碰到超過的也沒轍 08/22 15:11
→ Waldner : 反正原PO你想像中的靠一個設備暫時吸收能量再慢慢放08/22 15:12
→ Waldner : 掉的想法,基本上不可行,因為能量很大,能吸收的 08/22 15:13
→ Waldner : 設備體積會很可怕 08/22 15:13
靠接地去做快速放電看起來才是唯一解
※ 編輯: bt092001 (223.140.186.118 臺灣), 08/22/2019 15:31:08
→ Waldner : 本來就是如此 08/22 15:31
推 Waldner : 有接地都不一定來得及放掉了 08/22 15:34
推 cazier : 推W大推文認真解惑 08/22 18:23
推 Laziest : 就算房子有做接地,埋設也要真達法規的才有用,很多 08/23 06:42
→ Laziest : 接地都埋設很淺做來應付的,而這只有跑建築工地才 08/23 06:42
→ Laziest : 能知道,用儀器測量是看不出來的 08/23 06:42
推 Waldner : 接地電阻實測夠低就行 08/23 09:37
推 Dopin : 地面深處的潮濕與否還是有影響 很多接地端整個焦黑 08/23 15:42