→ peloma12: 有試過接窗框嗎?不然就先diy個水盒試試有沒有效03/02 18:20
→ RQMW: 我有試過人體接地 器材靜電感會消失03/02 18:27
推 jason90814: 火地30幾,水地也30幾,這樣電器插在火水線間能用?03/02 18:42
→ jason90814: 感覺是整個線路某個地方的火水線被連起來了03/02 18:43
推 TAZUSA: 只是靜電就算了吧...而且也沒有被電到03/02 18:50
→ RQMW: 有說可以花個5千把線路重拉 但他覺得沒用03/02 18:51
推 fullout: 五千有考慮,那要不要再捏一點,直接拉專線了,還順便提03/02 18:54
→ fullout: 昇品質03/02 18:54
→ RQMW: 他說有可能拉到一半卡住拉不動 就只能改走明線 我弄明線的03/02 18:58
→ RQMW: 話可能會被家人趕出門03/02 18:58
推 zx8743276: 這電壓電器沒出問題也是很厲害03/02 18:58
→ RQMW: 水火都是110v 就是火地 水地怪怪的03/02 19:01
推 imyellow: 個人覺得能花五千解決或是不能解決都是最好的辦法03/02 19:25
→ Reshiram: 感覺是有電器漏電,或是某地方的零地接錯了吧03/02 19:26
→ imyellow: 起碼就不用糾結在最根本了~可以往其他方向發想03/02 19:26
→ Garrys: 器材漏電換器材03/02 19:30
推 roiop710: 查看設備機板. 電線. 螺絲有碰到電,只是要慢慢查就是了03/02 20:05
→ roiop710: ,拆拆拆03/02 20:05
→ ancca: 府上應該沒有真正接地、Y 電容放電造成的影響03/02 20:11
※ 編輯: RQMW (223.140.4.35 臺灣), 03/02/2023 20:14:57
推 jason90814: 如果火水是110V那很應該就是地出問題了(下圖左邊是 03/02 21:48
→ jason90814: 你的地很可能是floating在那邊,沒有跟其他房間接一 03/02 21:48
→ jason90814: 起,導致器材也沒有正確接地,所以會積靜電(但小弟 03/02 21:48
→ jason90814: 鍵盤俠沒證照,意見參考就好 03/02 21:48
→ RQMW: 謝謝畫圖 我在跟別的水電討論看看 03/02 21:52
→ ganei: 先看水火有沒有接反,再來找電源線有地線的機器開始拔,看 03/03 00:10
→ ganei: 拔到誰就變正常,漏這一點可能是EMI濾波的零件出包 03/03 00:12
→ RQMW: 正常是指火地要110v嗎 我全拔過了連80v都沒有 03/03 00:16
推 Kain123: 就19樓說的那樣,你這看起來像房間地線沒拉到配電盤,你 03/03 03:22
→ Kain123: 量到的電壓是電器上的濾波器上的Y電容的電壓 03/03 03:23
→ Kain123: 110V火線———Y電容———地線———Y電容———0V水線 03/03 03:25
→ Kain123: 地線沒接地時你量水地跟水火的壓差一樣是因爲分別通過一 03/03 03:28
→ Kain123: 個一樣的Y電容去量到電壓 03/03 03:28
→ Kain123: *火地 03/03 03:31
→ RQMW: 只是我請兩位水電來看都說我這樣正常…… 03/03 08:38
推 arabeske: 家裡老房子也是有漏電問題。我把3孔延長線的第三腳接到 03/03 14:03
→ arabeske: 鋁門窗上就”解決”了:機殼摸起來不會”麻麻”的 03/03 14:03
推 pcjustin: 串幾個車用電池,要聽歌時就用電池,不用就充電 03/03 17:55
推 yiting428: 有沒有家裡配電的配電圖?你說當時是第一個水電配電的 03/03 23:23
→ yiting428: ,沒有的話找他要,但可能要不到... 通常家用都沒在仔 03/03 23:23
→ yiting428: 細接對的 03/03 23:23
→ yiting428: 家人不爽甘他們屁事 等哪天漏個6 70V以上甚至出事情再 03/03 23:24
→ yiting428: 來哭天喊地?最討厭這種個性的人 家人也一樣 03/03 23:24
→ yiting428: 接地就是為了人身安全 那種人就好像違停擋在消防栓前 03/03 23:26
→ yiting428: 面一樣智障 03/03 23:26
→ RQMW: 沒配電圖 後來有line詢問一下其它水電我的狀況 說還是要來 03/04 13:50
→ RQMW: 現場看才知道 只怕又像前兩位水電來現場都說正常的…… 03/04 13:50
→ RQMW: 想找出問題點 感覺只能把這條迴路重新拉線 只不過我想花錢 03/04 15:20
→ RQMW: 拉 家人也不會允許 03/04 15:20